Giderilemeyen kompanzasyon problemi

Sistemde kaçak akım koruma şalteri olduğundan ve kaçak akım koruma şalterininde atmaması sebebiyle nötrde sourun olacağını sanmıyorum çünkü nötrdeki dengesizlik k.a.ş atmasıyla engellenebilir ben daha önce konu açmıştım şimdi tekrarlamakta fayda var bizim harmonik filtre kullanımımız harmonik değeri 7 veya 10 ise kullanmamız gereken 10 kv bir filtre fakat bu filtre harmoniğin sabit 10 kv da kalmasıyla ancak faydalı olabilir aksi taktirde filtrenin sisteme tepkisi + harmonik filtrede emilir - harmonik sisteme ilave edilir bence harmonikleri ortadan kaldıracak komp. sistemine benzer filtreleme sistemi seçici tam ne eksik nede fazla olacak şekilde harmonikleri gidermek gerekir..

Bu tesise uygulanan Filtre sistemi De-tuned (Yarı Tıkac) Frekans sanırım %7 seçilmiş. Bu tarz tesislerde Rezistans yüklemeleri sebebiyle Faz dengesizliğinden kaynaklı ani piklere sebep olabilecek düzeyde 3. Harmonik oluşması muhtemel. Şayet tesisin yük durumuna göre Ana panodan çıkış yapılan besleme Şalterinin hepsinde ayrı ayrı ölçme işlemi yapılması gerekir. 3. Harmoniğin oluştuğu Yüklerin olduğu besleme Koluna oradaki maximum çekilen akıma uygun 3. harmonik filtresi uygulaması yapılması buradaki sorunu %90 engelleyecektir. şunuda belirtmek isterim 3. harmonik filtresi uygulanan tesislerin topraklama sistemlerinin çok iyi olması ve tesiste metal oksit Parafudr veya Line beslemerinini olduğu şalter girişlerine sistemin Kısa devre gücüne bağlı olarak BLOCK VARISTOR (Min 500V. 100 kA) Uygulaması yapılmasıda sorunların azalmasında yardımcı olacaktır.

SAYGILARIMLA.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,240
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst