GES akım harmoniği problemi LÜTFEN YARDIM

kukileyta

Üye
Katılım
18 Ağu 2017
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
28
Merhaba arkadaşlar yeni mezun mühendisim. Bir ges projemiz var ve ana tmş sürekli kaçak akımdan atıyor. Harmonik ölçümü yaptığımız zaman %16 akım harmoniği çıkıyor. Gerilim harmoniği normal. Kurduğumuz fabrikanın kompanzasyonu sürekli ges tarafına reaktif basıyor ve kablolar stres oluyor. Termal kamerayla baktığım zaman kabloların 75 dereceye çıktığını gözlemledim. Bu sorunu nasıl çözebilirim lütfen yardım edin.

Aktif harmonik filtre pahalı olduğu için bu çözüme yanaşılmıyor.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Şalteri açtırdığını söylediğiniz kaçak akım miktarını ölçtünüzmü ? Harmonik ölçümü,da-
ha kaliteli özel cihazlarla ölçülmeli ! Analizör
tipli ( nasıl bir ölçü aleti ile bu değeri gördü-
nüz ? ) bir ölçü aletinin gösterdiği değerlere
fazla güvenmemek gerekir.Harmoniğin değe-
ri nedir ( 3-5-7 vs. ) ? Kompanzasyon devre-
nizde filtre reaktörleri varmı ? Yoksa,kondan-
satörlerde sorun varmı ? Dün verdiğim şalter
set değerleri işinize yaradımı ?Isındığını söy-
lediğiniz kablolar,kuralına göre ! döşelimi ?
 
Degerli meslektasim , AC sebekelerdeki harmonik limitlerinin gerilimlerde %3, akımlarda %8 sinirini gecmemesi gerekiyor, sizeki fazla gorunuyor, bunun sebebi ise gelisen guc elektroniginin PWM, Phase angle, gibi yontemli guc donusturuculeridir.cihazlarin girslerindeki pasif filtrelerde harmonikler topraga atiliyor, buda kacak akim cihazini attiriyor,,Evet harmonik filreleri kacak akimin sebebidir.
 
Şalteri açtırdığını söylediğiniz kaçak akım miktarını ölçtünüzmü ? Harmonik ölçümü,da-
ha kaliteli özel cihazlarla ölçülmeli ! Analizör
tipli ( nasıl bir ölçü aleti ile bu değeri gördü-
nüz ? ) bir ölçü aletinin gösterdiği değerlere
fazla güvenmemek gerekir.Harmoniğin değe-
ri nedir ( 3-5-7 vs. ) ? Kompanzasyon devre-
nizde filtre reaktörleri varmı ? Yoksa,kondan-
satörlerde sorun varmı ? Dün verdiğim şalter
set değerleri işinize yaradımı ?Isındığını söy-
lediğiniz kablolar,kuralına göre ! döşelimi ?
Sami abi rica etsem bana mesaj atabilir misiniz? Ben size atamıyorum maalesef
 
Soruları buradan sormakta yarar var.Oldukça
donanımlı arkadaşlarımız var.Onların görüşü-
nünde alınmasında yarar görüyorum.Herkes,
bildiklerini zaten çekinmeden ekliyor.
 
Soruları buradan sormakta yarar var.Oldukça
donanımlı arkadaşlarımız var.Onların görüşü-
nünde alınmasında yarar görüyorum.Herkes,
bildiklerini zaten çekinmeden ekliyor.

Abi benim ges'im full aktif basıyor sisteme fakat zannediyorum fabrikanın kompanzasyon sistemi de dengelemeye çalışmak için olabildiğince reaktif basıyor ges'e doğru. Sonucunda da kablolar strese binip aşırı ısınıyor ve cızırtı oluşuyor.

Ana tmş 2000 amper. Ges panosu ile kofre arasında 4x4x(1x240) kablo çekili. hattımın uzunluğu 25 metre. Bu 240'lık kablolar dün 80-85 dereceye kadar çıktılar.

Ne yapabilirim. Dün gerilim harmoniğimiz %1, akım harmoniğimiz %16 çıktı.
 
Öncelikle,ekteki bilgileri gözden geçirelim.
 

Ekli dosyalar

  • KABLO FAZ DİZİLİM.pdf
    477.2 KB · Görüntüleme: 63