GES akım harmoniği problemi LÜTFEN YARDIM

kablo dizilimini değiştireceğim yarın Sami bey. Aynı fazdaki kablolar yan yana gidiyor şu an bizde.
Kabloların R -S-T R-S-T R-S-T olarak dizilmesinde fayda vardır.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Transpozisyon işlemi 2km yi geçen hatlarda uygulanır kapasitif etkiyi azaltmak için yapılır. Ancak bu işlem tesis içindeki harmonik sorununu çözmeyecektir. GES lerde harmonik probleminin temel sorunu kalitesiz inverter seçimi sonrasında da yük profilidir, kompanzasyon sisteminizdeki kondansatörlerde bu yangını körükler. İlk aşamada [yangın ve hasar oluşmadan] ölçümler neticesi Pasif harmonik filtre acil olarak konulmalıdır.
Üzülerek belirtmek isterim ki sorununuza düşük maaliyetli çözüm maalesef mümkün görünmüyor.
 
Paylaşılan dökümanda RST TSR RST TSR olarak dizilmeli diye belirtilmiş.
çok geç verilen cevabım:Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinde de (Paylaşılan dökümanda RST TSR RST TSR olarak dizilmeli diye belirtilmiş.)bu dizilim aynıdır ve doğrusu budur.
 
Benim görüşüme gorede sorununuzun ekonomik bir çözümü olmayacaktır. Harmonik filtre öncesi detaylı ölçümler yaparak harmonik kaynaklarını tesbit ederek , bazı lokal önlemlerle harmonik seviyenizi sürdürülebilir seviyelere düşürmeniz mümkün olabilir. Eğer bu yöntemle çözüm bulursanız en ekonomik çözüm olur. Aksi halde filtre uygulamaları veya inverterlerin değişimi vs.
 
Transpozisyon işlemi 2km yi geçen hatlarda uygulanır kapasitif etkiyi azaltmak için yapılır. Ancak bu işlem tesis içindeki harmonik sorununu çözmeyecektir. GES lerde harmonik probleminin temel sorunu kalitesiz inverter seçimi sonrasında da yük profilidir, kompanzasyon sisteminizdeki kondansatörlerde bu yangını körükler. İlk aşamada [yangın ve hasar oluşmadan] ölçümler neticesi Pasif harmonik filtre acil olarak konulmalıdır.
Üzülerek belirtmek isterim ki sorununuza düşük maaliyetli çözüm maalesef mümkün görünmüyor.
Sayın meslektaşım.(Transpozisyon işlemi 2km yi geçen hatlarda uygulanır kapasitif etkiyi azaltmak için yapılır) diye yazmışsınız.Kapasitif etkiyi azaltmak için degii.eşitlemel için yapılır.Hat 3 veya 6 eşit parçaya bölünerek çaprazlama yapılır.
NEDEN::::Endüktif bir sistemden kapasitif bir akım gecerse gerilim yükselir.Örneğin kondansatör girişlerine konan harmonik filtrelerden kondansatörün kapasitif akımı geçtiği için harmonik filtre girişinde 400 volt varsa filtreleme faktörüne göre çıkışta 424-431-465 volt gerilim olur.Konumuza dönecek olursak a) enh 1 spirli bir enduktanstır.b)Hattı besleyen transformatör sargılarıda enduktanstır.Netice olarak tesiste yük çok az ise hat sonunda gerilim yükselır.Ancak ENH da çaprazlama yapılmazsa iletkenlerin yere ve birbirlerine olan uzaklıkları eşit olmayacağı ve izolatörlerin kirlilikler de farklı olacağı için kapasiteleri ve kapasitif akım da farklı olur ve hat sonun da gerilimler EŞİT olmaz.Bu nedenle çaprazlama yapılarak her fazın kapasitesi eşitlenmeye çalışılır..
Tek damarlı O.G yeraltı kablolarında daha da önemlidir..
SAYGILARIMLA
ETHEM GÜNER
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,764
Kullanıcılar
449,978
Son üye
food_eng_1952

Yeni konular

Geri
Üst