Fotoğraftaki jeneratör gücü hesabı nasıl yapıldı ?

Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
261
Puanları
1
selamlar... Yüklediğim fotograftaki jeneratör gücü hesabı nasıl yapıldı..
kurulu güç: 48,6 kw talep güç: 31,7 kw kat sayı: 0,8 sabit mi her zaman mı?

ve bu fotograftaki 32 kVA güç için 3*100A T.M.Ş nasıl hesaplandı... 3*80 olması gerekir dendi çünkü ??

upload_2017-7-31_15-40-7.png
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
6,124
Puanları
3,956
Konum
İstanbul
32 kva 46 amper verir.50 amperlik şalter konmalı.32 kw ta 40 kva olur.40 kva nın akımıda 57
amper ve şalteri 63 amper olur.Verdiğiniz rakamlar,birbiri ile tutarsız rakamlardır.
 
Son düzenleme:
Konu Sah
Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
261
Puanları
1
32 kva 46 amper verir.50 amperlik şalter konmalı.32 kw ta 40 kva olur.40 kva nın akımıda 57
amper ve şalteri 63 amper olur.Verdiğiniz rakamlar,birbiri ile tutarsız rakamlardır.

talep gücü: 31,7 kw ise generatör gücü: 31,7 / 0,8'den = 40 kVA etmez mi? resimdeki 32 kva jeneratör yerine 40 kva olması lazımdı bu hesaplama banada yanlıs geldi oyüzden forumda paylastım...

Peki 32 kva 46 amper verir dediniz bunun tablosu mu var nasıl söylediniz ? ve dogru hesaplama yapmak istersek 40 kva için şalter ne olmalıdır abi?
amper için sanırım kva * 1,43 yaptınız... 40 kva * 1.43 = 57 amper yapar.. bunun içinde şalteri 3*80 amper olmalı değil midir ?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
6,124
Puanları
3,956
Konum
İstanbul
Kva = 1,73 x gerilim ( 400 kabul edilir ) x Akım.
 