TRAFO GÜCÜ HESABI HAKKINDA

Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
254
Puanları
3
Merhabalar..bir stadyum projesinde trafo gücü hesabı yapılmış. Hesaplama böyle:
Toplam Kurulu Güç: 2558 + 10 +50 + 250 = 2867 kw
Talep Güç: ( 2018 + 8 + 40 ) + 250 / 0.8 = 2366
Talep Gücü KVA: ( 2018 + 8 + 40 ) / 0.95 + 250 /0.8 = 2486 KVA
TRAFO GÜCÜ : 2500 KVA seçilmiştir...

Burada TA-SAHA1 panosundaki talep gücünde 250 yi neden ayrı tutup 0.8 ile böldü?
Talep Gücü KVA yı yaparken ( 2018 + 8 + 40 ) / 0.95 neden 0.95 ile böldü ve yine 250 yi ayrı tutup 0.8 ile böldü?
 

elek

Paylaşımcı üye
Katılım
24 May 2006
Mesajlar
2,427
Puanları
145
Yüklerin özelliği farklı demek ki..
 

mesutelb

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,174
Puanları
133
250 kW mekanik güç olmasın (Chiller , VRF ,Pompa vs...)
 
Konu Sah
C
Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
254
Puanları
3
250 kW mekanik güç olmasın (Chiller , VRF ,Pompa vs...)
bir stad projesiymiş.. yukleme cetvelinde TA- Saha1= 250 kw yazıyor. otomasyonun oldugu yer sanırım senin cevaptan dolayı oyle olmus.. tesekkurler.. biraz yeniyim ondan soruyorum 0.8 e bolmek ne işe yarıyor neyi buluyoruz boyle yaparak ?
 
Son düzenleme:

mesutelb

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,174
Puanları
133
P:250 kW aktif gücü olan bir motor ya motor grubunun , Trafo tarafından sağlanacak Görünür gücü yani " S" yi hesaplamak üzere bölünür...
 

prom

Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
59
Puanları
3
Konum
Ankara
250 de kompanzasyon yokmuş, diğer 0,95 e böldüklerinde kompanzasyon yapılmış bir sistem olarak düşündüm. ama yanlış bence kompanzasyon var yada yok 0,8 e göre işlem yapılması daha doğru.

Talep Güç: ( 2018 + 8 + 40 ) + 250 / 0.8 = 2366 buradaki 0,8 i ise anlamadım.
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
105,055
Mesajlar
739,752
Kullanıcılar
390,546
Son üye
spooker42

Yeni konular

Üst