TRAFO GÜCÜ HESABI HAKKINDA

Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
261
Puanları
1
Merhabalar..bir stadyum projesinde trafo gücü hesabı yapılmış. Hesaplama böyle:
Toplam Kurulu Güç: 2558 + 10 +50 + 250 = 2867 kw
Talep Güç: ( 2018 + 8 + 40 ) + 250 / 0.8 = 2366
Talep Gücü KVA: ( 2018 + 8 + 40 ) / 0.95 + 250 /0.8 = 2486 KVA
TRAFO GÜCÜ : 2500 KVA seçilmiştir...

Burada TA-SAHA1 panosundaki talep gücünde 250 yi neden ayrı tutup 0.8 ile böldü?
Talep Gücü KVA yı yaparken ( 2018 + 8 + 40 ) / 0.95 neden 0.95 ile böldü ve yine 250 yi ayrı tutup 0.8 ile böldü?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yüklerin özelliği farklı demek ki..
 
250 kW mekanik güç olmasın (Chiller , VRF ,Pompa vs...)

bir stad projesiymiş.. yukleme cetvelinde TA- Saha1= 250 kw yazıyor. otomasyonun oldugu yer sanırım senin cevaptan dolayı oyle olmus.. tesekkurler.. biraz yeniyim ondan soruyorum 0.8 e bolmek ne işe yarıyor neyi buluyoruz boyle yaparak ?
 
Son düzenleme:
P:250 kW aktif gücü olan bir motor ya motor grubunun , Trafo tarafından sağlanacak Görünür gücü yani " S" yi hesaplamak üzere bölünür...
 
250 de kompanzasyon yokmuş, diğer 0,95 e böldüklerinde kompanzasyon yapılmış bir sistem olarak düşündüm. ama yanlış bence kompanzasyon var yada yok 0,8 e göre işlem yapılması daha doğru.

Talep Güç: ( 2018 + 8 + 40 ) + 250 / 0.8 = 2366 buradaki 0,8 i ise anlamadım.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,871
Mesajlar
913,216
Kullanıcılar
449,461
Son üye
evenzhou

Yeni konular

Geri
Üst