Endüktif aktiften yüksek?

-Çekili kalmış kontaktör varmı ?
-25 kvar olan sabitse,onun değerini deneyerek ! düşürün,
-Ölçümünüz hat başından yapılıyor ise,
XLPE kablo kapasitesini gözönüne alınız.
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
tesis yükte değil sanırım kompanzasyon yük durumuna göre tasarlanmıştır o yüzden en küçük kademe bile kapasitifi patlatıyordur daha küçük kondansatör veya kondansatörler ayarlayabilirsiniz attığınız endeks çarpanlı durum mu çarpansız durum mu
Evet tam yüke göre ayarlandığından kapasitif basar diye kompanzasyon ünitesini kapattık dediğim gibi sadece 1 tane kapasitör var o da hatta gelen kısımdaki xlpe vs için 25kvar, attığım endekseler çarpansız ama onlar da şu an yok o süreçte kullanımdan dolayı kompanzasyon da kapalı olduğu için böyle bir değer aldığımızı anlıyorum endüktifte ancak şu an neden kapasitif bu kadar yüksek onu anlayamıyorum kullandığımız aydınlatma ki havalar çok iyi ve biz 3 tarafı cam olan bir tesisteyiz pek kullanmıyoruz aydınlatmayı onun haricinde bilgisayarlar var ısıtıcı kullanırken bu sorunla karşılaşmıyorduk ve geçen sene bu sezonda yine tesis yükte değilken böyle bir sorun olmamış
-Çekili kalmış kontaktör varmı ?
-25 kvar olan sabitse,onun değerini dene-
yerek ! düşürün.
Kontakları kontrol edeyim
 
varsa çevre aydınlatmalar kapasitif etkiye neden olabilir.

hangi zaman diliminde ne kadarlık kapasitif etkiye maruz kaldığınızı bilmeniz için saatlik sayaç kaydı almanız önemli. veriye göre de aksiyon alırsınız.
 
-Çekili kalmış kontaktör varmı ?
-25 kvar olan sabitse,onun değerini deneyerek ! düşürün,
-Ölçümünüz hat başından yapılıyor ise,
XLPE kablo kapasitesini gözönüne alınız.
Kontaktörleri kontrol ettim sorun yok, kablo kapasitesi göz önüne alınarak koyulmuş aslında bu kondansatör kurulum sırasında, sanırım 25kvarı değiştirmek en mantıklı çözüm oluyor
Tek bir kondansatör değil 8 kondansatör uygun görülmüş ama 1i bağlantıda
 
Son düzenleme:
Trafo gücü x 0,005 !değeri ile başlayıp,ila -
ve gerekmesi halinde ekleyebilirsiniz.
Sabit kondansatörler için,eşdeğer 525 volt
seçim yapmak ! daha uygun bir seçimdir.
 
Son düzenleme:
Yaşadığınız durum. Normal çalışma periyoduna dönene kadar devam edecek. Şimdiki az yük veya hiç yük pozisyonunda garanti çözüm kompanzasyon akım ölçümünü OG den yapmak. Kompanzasyon sisteminde hem kondansatörler, hem reaktörler bulunmalıdır. Böyle yaparsanız sistem otomatik olarak dengeyi sağlar. Bu sistemi kurmadan yapabilecekleriniz ; tesisinizi sürekli gözlemleyip çeşitli varyasyonlar gelistirirsiniz. Tam memnun kalacağınız bir versiyon mümkün olmayacak. Ancak her gün her saat gözetip müdahale ederek ay sonunda cezadan yirtacaksiniz.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,194
Mesajlar
915,742
Kullanıcılar
449,969
Son üye
kdrtkn

Yeni konular

Geri
Üst