Tek fazlı sistemde reaktif(Endüktif) ceza geliyor.

spyx..

Üye
Katılım
23 Tem 2009
Mesajlar
64
Puanları
1
Arkadaşlar, 60 kva trafo kurulu olan bi canlı alabalık ızgara;) tesisinde 3 fazlı kombi sayaç takılmış. pano çıkışında 2 fazı iptal edip tek faz ve nötrden elektik hattı götürülmüş. tesiste 220 v tek faz su motoru var 5 A çekiyor. tesiste ayrıca 2 tane buzdolabı 5 tane 40 w fluoresant lamba var. bobinli alıcı başka yok. aylık 150-160 tl elektrik faturası geliyor. 25 tlsi endüktifden dolayı ceza.
(% 40 endüktif/aktif oranına girmiş)
şimdi hesab ettim adam adamlar 9 ay tesisi işletiyor.
25 tlx9=225 tl senelik ceza veriyorlar.
reaktif güç kontrol rölesi taksam 250-300 tl diğer mesarif de hariç.
tesisi şimdilik belediyeden 2 yıllık kiralamışlar 225x2=450 tl.
röle takmak cezadan daha maliyetli olacak.
Rölesiz 5 A akım çeken motorla devreye girip çıkan tek fazlı kondansatör kaç kvar olmalı.
Buzdolabı ve lambalar için ne kadarlık kondansatör takmak gerekir. yada ne yapmak gerekir. fikri olan arkadaşlarımızn görüşlerini bekliyorum.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
tedaşa git saati monofoze yap. diğer 2 faz ne için kine
 
Üç fazlı sıstemlerde, kompansazyon projesi onaylatılmamıssai dırekt olarak faturanın %90 ı kadar reaktif enerji tahakkuk ettırılır. Arkadasın da dediği gibi sayacı monofaze olarak değiştirtmenız yararlı olacakdır.
 
Üç fazlı sıstemlerde, kompansazyon projesi onaylatılmamıssai dırekt olarak faturanın %90 ı kadar reaktif enerji tahakkuk ettırılır. Arkadasın da dediği gibi sayacı monofaze olarak değiştirtmenız yararlı olacakdır.

Anladığım kadarı ile tesisin kendine ait bir trafosu var...

Trafo tesise ait özel trafo ise sayaç Monofaze ye değiştirilebilir mi?
Benim bildiğim olmaz... Çıkışta iki lamba olsa dahi olamaz...

Yanlış mıyım...?
 
Üç fazlı sıstemlerde, kompansazyon projesi onaylatılmamıssai dırekt olarak faturanın %90 ı kadar reaktif enerji tahakkuk ettırılır. Arkadasın da dediği gibi sayacı monofaze olarak değiştirtmenız yararlı olacakdır.

Sayın Zeybek
Reaktif ölçen sayacı olmayan abonelere %90 uygulanmasını anlıyorum da zaten kombi sayacı olan ve tükettiği reaktif bedelini ödeyen abonenin %90'a maruz bırakılmasındaki mantığı anlamadım.
Abonenin tüketimi omik ağırlıklı olabilir.Bu haksız bir uygulama değil mi?
 
trafosu bulunan tesislere monofaze sayaç bağlayanı görmedim daha,zaten tedaşta enerji musadesi vermez.yapman gereken ya münferit kompanzasyon yapacaksın,yada merkezi .işyeri sahibine durumu izah et kararı o versin.olmadı cezalı cezalı ödesin faturayı..demirbaşa işleyip belki kiradanda düşebilir.....................
 
İHTİMAL-1-Böylesine düşük güç için enerji talebi bulunulduğunda projeye trafo çizilmiş olsada(çizilmezde:) ) iptal edilir ve mevcut A.G. şebekeden enerji verilir. Bu durumda talep edilen güce göre monofaze sayaç onay görür.
İHTİMAL-2- (Kuvvetli ihtimal) Enerji talebinde belirtilen güç yüksektir projelendirme 60kVA trafo üzerinden yapılmıştır.Kombi sayaç ve kompanzasyon mevcuttur. Geçen zaman neticesi talep gücü düşmüş ise(birdahada artmayacaksa) bu durumda trafolu abonelik iptal edilir yeni düşük güce göre abonelik işlemi yapılır ve ancak o zaman monofaze sayaç taktırılabilinir.
 
trafosu bulunan tesislere monofaze sayaç bağlayanı görmedim daha,zaten tedaşta enerji musadesi vermez.yapman gereken ya münferit kompanzasyon yapacaksın,yada merkezi .işyeri sahibine durumu izah et kararı o versin.olmadı cezalı cezalı ödesin faturayı..demirbaşa işleyip belki kiradanda düşebilir.....................

Evet bende bunu belirtmiştim... Sizin bu sözünüzden sonra emin olabilirim herhalde...Kendine ait trafosu olan tesislerde monofaze sayaca müsaade edilemez diye biliyorum...
Sayacın monofazeye dönüşmesi için TEDAş tan istenecek Güç Tespiti muhtemelen reddedilecektir...
 
Son düzenleme:
Cevaplar için herkese teşekkür ediorum. Geç cevap verdim kusura bakmayın. Bugün çalışmaya n sürekli ana şalter attıran bir pompa istasyonunu tamir için gelip beni ildışına götürdüler. Allah şükür bu saatlere kadar uğraştım ama sorunu çözdüm. ürünü kurumak üzere olan bi vatandaşımızı sevindirdim.

Esas meseleye gelince:) tesis sahbiyle direk görüşemedim. Bana bi dostu vasıtasıyla haber göndermişti ben gittiğimde tarlasına çalışmaya gitmişti. bu trafoyu sizmi kurdurdunuz diye soramadım. zaten tesis yakınlarında alçak gerilim hattı yok. ilçenin biraz dışında tesis. tesisi işleten gariban biri olduğundan ortağına durumu izah ettim. ceza vermeniz bu durumda daha avantajlı dedim. yine de telefonumu aldı ama sonra kendi kendime manuel kompanzasyon yaparsam az maliyetle adamı sevindirebilirim diye düşündüm onun için size danışmak istedim. büyük güçleri 3 fazlı sistemleri kolay hesap ediyorum da böyle tek fazlı sistemi hiç kompanze etmedim.:rolleyes: bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. saygılar.
 