Boşa harcanan güç

mrtorque

Üye
Katılım
4 Ocak 2009
Mesajlar
20
Puanları
1
Selam arkadaşlar bazılarınaza basit gelebilir ama bir sorum olacak 300W gücünde bir yüküm olduğunu düşünelim PF=.90 ise boşa harcanan güç 30W mıdır?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Selam arkadaşlar bazılarınaza basit gelebilir ama bir sorum olacak 300W gücünde bir yüküm olduğunu düşünelim PF=.90 ise boşa harcanan güç 30W mıdır?

PF = Cos fi olduğundan güç üçgenini çizersen gerçekte çekmiş olduğun gücü (P) ile görebilirsin ;)
 
AKTİF GÜÇ =AMPER*VOLT*COSFİ
 
tek fazlı devrede
300W = 220 x I x 0,9
I = 1,51 A
S(görünür güç) = 220 x 1,51
S = 332.2 VA
Q = karekök[(332,2 x 332)-(300 x 300)]
= 142var
gereksiz yük budur .
3 fazlı devrede
P = 300 = karekök(3) x 380 x I x 0,9
I = 0,5 A
s = karekök(3) x 380 x 0,5
= 328,7 va
q = karekök[328 x 328 - 300 x 300 ]
132 var
gereksiz yük budur
 