B Tipi kaçak akım rolesi. İlginç bir husus...

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan edremit
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
A tip 6 mA, F tip 10 mA ve B/B+ tip 12 mA saf DC ofsetleri (bağışıklık) üreticilerin kendi kılavuzlarında belirtilmiş değerler. bu değerler aşıldığında KAKR'lerin koruma yapamayacağını adamlar ilan etmiş. muhtemeldir ki AC tip KAKR'ler çok daha alt seviyedeki (>6 mA) DC ofset değerinde uyuşacağı için koruma yapamayacaktır.

bunun dışında yüksek frekanslı AC ile başka bileşeni olmayan saf DC artık akımları, AC ve A tip KAKR'ler yakalayamadıkları için koruma yapamayacaklardır.

doğru yükte doğru KAKR kullanılmalıdır. üç fazlı motor sürücülerin olduğu bi devrede AC, A ve F tip KAKR ile tam koruma sağlanamaz. bahsi geçen KAKR'lerin tutturulması koruduğu anlamına gelmez.


 
Merhaba,

Normalde A veya AC tipi kaçak akım röleleri, alternatif akımdan kaynaklanan kaçakları algılayarak gerektiğinde elektriği keser. Ancak güneş enerjisi sistemleri, elektrikli araç şarj cihazları ve motor sürücüleri gibi bazı cihazlarda doğru akım kaynaklı kaçaklar da oluşabilir.

Buradaki önemli nokta, DC kaçağın röleyi bozması değil, rölenin kaçak akımı algılama özelliğini etkileyerek adeta körleşmesine neden olabilmesidir. Röle bu duruma geldikten sonra elektrik normal şekilde çalışmaya devam edebilir. Ancak daha sonra bir insan elektrik kaçağına maruz kaldığında, röle bu kaçağı algılayamayabilir ve elektriği kesmeyebilir.
 