Aynı 2 motor farklı akım

erdmbzkrt

Üye
Katılım
24 Eki 2009
Mesajlar
74
Puanları
1
Yaş
39
2 adet karıştırıcı motoru aynı sistemde ve Yıldız-Üçgen olarak çalışıyorlar.45 er KW lık motorların 1 inde faz sırasına göre 12kw 6kw 12kw diğerinde 12kw 18kw 12kw güç çekiliyor.Acaba orta fazdaki bu değişikliğin sebebi ne olabilir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
ucgende ana kontaktor ile ucgen kontaktoru devrededir
ve gorev yapan 6 adet kontaktor kontagi vardir
bunlardan bir tanesi sorunlu olabilir
 
buikimotor aynı beslemeden eneji alıyor .konpaze panosunda kondostörlein birisi patlak olabilir.
 
Kontaktörler normal çalışıyor görünüyor üretimde hiçbir sıkıntı yok.Ayrıca komkpanzasyon panosunda sıkıntı olsa bu durum diğer motorlarda da görülürdü
 
Motor lara bağlı olan faz hattını kontrol ediniz (faz dağılımı), diğer bir alternatif olarak motorların bobin değerlerini kontrol ediniz, ama her iki motorda da aynı fazda sıkıntı yaşıyorsunuz, faz hattını gözden geçirmenizde fayda var..
 
2 adet karıştırıcı motoru aynı sistemde ve Yıldız-Üçgen olarak çalışıyorlar.45 er KW lık motorların 1 inde faz sırasına göre 12kw 6kw 12kw diğerinde 12kw 18kw 12kw güç çekiliyor.Acaba orta fazdaki bu değişikliğin sebebi ne olabilir?

ölçü cihazında faz sırası veya yönü hatası olabilir
 
Yaa arkalaşlar ''saha alan'' anahtarı hakkında nereden bilgi alabilirim?:confused:
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,766
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst