üç fazlı sistemlerde akım hesabı

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
276
Puanları
1
Konum
kastamonu
merhaba arkadaşlar.üç fazlı motorlarda akım hesabı yapılırken motorun etiket değerindeki akım ile hesaplanan akım farklı çıkıyor.örneğin üç fazlı üçgen 380v yıldız 660 volt 5.5 kw lık bir motorun etiketinde üçgen 11.3amp yıldız 6.5 amper cosfi 0.88 alınmış bu hesaplama nasıl yapılır.5.5 kw aktif güç olduğuna göre bu motora kompanzasyon yapmak istersek reaktif gücünü nasıl buluruz aktif gücünü nasıl hesaplarız görünen gücünü nasıl hesaplarız.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
merhaba arkadaşlar.üç fazlı motorlarda akım hesabı yapılırken motorun etiket değerindeki akım ile hesaplanan akım farklı çıkıyor.örneğin üç fazlı üçgen 380v yıldız 660 volt 5.5 kw lık bir motorun etiketinde üçgen 11.3amp yıldız 6.5 amper cosfi 0.88 alınmış bu hesaplama nasıl yapılır.5.5 kw aktif güç olduğuna göre bu motora kompanzasyon yapmak istersek reaktif gücünü nasıl buluruz aktif gücünü nasıl hesaplarız görünen gücünü nasıl hesaplarız.
Motorlarda akım hesabı etiket değerine göre yapılan hesap doğrudur. Normal hesaptan farklı çıkması normaldir. Kompanzasyon hesabının yapılması için istenilen cosq değeri belirlenmelidir. Ona göre işlemler yapılmalıdır.
 
merhaba arkadaşlar.üç fazlı motorlarda akım hesabı yapılırken motorun etiket değerindeki akım ile hesaplanan akım farklı çıkıyor.örneğin üç fazlı üçgen 380v yıldız 660 volt 5.5 kw lık bir motorun etiketinde üçgen 11.3amp yıldız 6.5 amper cosfi 0.88 alınmış bu hesaplama nasıl yapılır.5.5 kw aktif güç olduğuna göre bu motora kompanzasyon yapmak istersek reaktif gücünü nasıl buluruz aktif gücünü nasıl hesaplarız görünen gücünü nasıl hesaplarız.
Etikette yazılan güç milden alınan güçtür . Etikette yazan verim değerinden elektriksel gücü hesaplamalısınız ilk önce .
 
Etikette yazılan güç milden alınan güçtür . Etikette yazan verim değerinden elektriksel gücü hesaplamalısınız ilk önce .
motor etiketinde yazan verim değeri ile etikette verilen güç değeri çarpımı bize elektriksel gücü mü verir
motor etiketinde yazan verim değeri ile etikette verilen güç değeri çarpımı bize elektriksel gücü mü verir
veri hakkında bilgi yok ise nasıl olur
 
motorun üzerinde yazılımil gücü motor üçgen çalışırken çektiği güçtür diyebilir miyiz.motor yıldız çalışırken sargılarına 220 volt verilirken üçgen çalışma durumunda 380 volt veriliyor.dolayısıyla motorun yıldız çalışmada çektiği akımın 1.73 katı üçgen çalışmada çekiliyor.Ohalde yıldız çalışan motorun gücü üçgen çalışmaya göre 1.73 kat düşük oluyor
bu motorun yıldız çalışırken şebekeden çektiği akımı vede yıldız çalışırken milden alabileceğimiz gücü hesaplayabileceğimiz formül hangisidir
 
Son düzenleme:
motorun üzerinde yazılımil gücü motor üçgen çalışırken çektiği güçtür diyebilir miyiz.motor yıldız çalışırken sargılarına 220 volt verilirken üçgen çalışma durumunda 380 volt veriliyor.dolayısıyla motorun yıldız çalışmada çektiği akımın 1.73 katı üçgen çalışmada çekiliyor.Ohalde yıldız çalışan motorun gücü üçgen çalışmaya göre 1.73 kat düşük oluyor
bu motorun yıldız çalışırken şebekeden çektiği akımı vede yıldız çalışırken milden alabileceğimiz gücü hesaplayabileceğimiz formül hangisidir

yıldız ve üçgen bağlantıda Uh-Uf ile Ih-If kavramlarını bilmezseniz kafa karışıklığından kurtulamazsınız.
 
hocam cosfi motorun yük durumuna göre değişiyor etiketteki değerler nominal durumda kaydedilmiş değerler, örnek grafikler var internette(3 phase motor load cosfi chart) örnek ekledim, yani siz tam yükte çalıştırmıyorsanız cosfiniz daha düşüktür burada power factoru cos fi kabul edebilirsiniz

haracteristic-curves-of-an-induction-motor-768x374.jpg
Ayrıca çok detay hesaba girmeye gerek yok reaktif güç kontrol rölesi oluyor genel cos fi ölçüyor ona göre kompanzasyon kademelerini devreye girip çıkarıyor. Tesislerde en azından durum bu
 