Aynı 2 motor farklı akım

erdmbzkrt

Üye
Katılım
24 Eki 2009
Mesajlar
74
Puanları
1
Yaş
39
2 adet karıştırıcı motoru aynı sistemde ve Yıldız-Üçgen olarak çalışıyorlar.45 er KW lık motorların 1 inde faz sırasına göre 12kw 6kw 12kw diğerinde 12kw 18kw 12kw güç çekiliyor.Acaba orta fazdaki bu değişikliğin sebebi ne olabilir?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ucgende ana kontaktor ile ucgen kontaktoru devrededir
ve gorev yapan 6 adet kontaktor kontagi vardir
bunlardan bir tanesi sorunlu olabilir
 
buikimotor aynı beslemeden eneji alıyor .konpaze panosunda kondostörlein birisi patlak olabilir.
 
Kontaktörler normal çalışıyor görünüyor üretimde hiçbir sıkıntı yok.Ayrıca komkpanzasyon panosunda sıkıntı olsa bu durum diğer motorlarda da görülürdü
 
Motor lara bağlı olan faz hattını kontrol ediniz (faz dağılımı), diğer bir alternatif olarak motorların bobin değerlerini kontrol ediniz, ama her iki motorda da aynı fazda sıkıntı yaşıyorsunuz, faz hattını gözden geçirmenizde fayda var..
 
2 adet karıştırıcı motoru aynı sistemde ve Yıldız-Üçgen olarak çalışıyorlar.45 er KW lık motorların 1 inde faz sırasına göre 12kw 6kw 12kw diğerinde 12kw 18kw 12kw güç çekiliyor.Acaba orta fazdaki bu değişikliğin sebebi ne olabilir?

ölçü cihazında faz sırası veya yönü hatası olabilir
 
Yaa arkalaşlar ''saha alan'' anahtarı hakkında nereden bilgi alabilirim?:confused:
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,765
Kullanıcılar
449,978
Son üye
food_eng_1952

Yeni konular

Geri