Katalog değerlerinde de gördüğünüz gibi 400metal Halide armatürün cosfi değeri oldukça düşüktür!!! O,56 bunu seçilen kondansatörün uygunluğu ile birlikte ispat ediyorum;

400wmetal Halide katalog bilgisinden;
U=220V
I=3,6A
Cosfi=0,56

P=220x3,6x0,56
P=443w çıkar ki buda armatürün çektiği aktif güçtür.

Kompanzasyon için 35µF uygun görülmüş.

35µf C’nin kapasitif reaktif gücünü bulalım;

C=(Qcx1000.000)/U²xω
35=Qcx1000.000/220²x2x3,14x50
Qc=532,18Var

Yükümüzün endüktif reaktif gücünü bulalım;
Cosfi=0,56 buradan fi=Arccoso,56 fi=55,94
Tanfi=tan55,94
Tanfi=1,47
QL=Pxtanfi
QL=400x1,47
QL=588Var

QT=QL-Qc
QT=588-532,18
QT=55,82Var

Bu durumda münferit kompanzasyon sonrası cosfi ne olur onu bulalım;
Tanfi=55,82/400
Tanfi=0,14
Fi açımız 7,96º dereceye düşmüştür ;
Cosfi =0,99 çıkar hedefe ulaşılmıştır kondansatör değeri uygundur.
 
Konu Sah
B

BURAK212

Üye
Katılım
1 Nis 2009
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
32
kusura bakma msj gördüm ama özel msj atamadım işle ilgili ilgiliydi yardımların için tşk
 

aliwalo

Üye
Katılım
22 Eyl 2007
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
34
220v dc 24 v0lta nasıl çeviririm
 

canaki

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
38
220v dc 24 v0lta nasıl çeviririm

7824 SERİSi regulator işini gorecektir ama satın alırken 220 vdc oldugunu belirt aksi taktirde 7824 yanısını izlersin ben kullanıyorum 400 vdc 24 vdc alıyorum (400 vdc motora gidiyor paralel olarak alıyorum 24 vdc ) :rolleyes:
 

mesutelb

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,174
Puanları
133
Metal halide ampullerin güç faktörü 0,4-0,5 arasındadır...
P= 1,73 x U xI xcosfi den bulabilirsin....
 

uzmansel

Üye
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
296
Puanları
8
en pratık yolla amperi kw nasıl cevirrim yardımcı olursanız sevinirim mesela pense ampermetreyle trifaze 26 amper 30 amper 28 amper ölçtüm kaç kw olur şimdiden tşk
En en en basiti (Burdaki ustalar kızacak biliyorum ama:)) Amperin %58 ını al Kabaca güç çıkar.

28A.380.1,73.0,88=16,1 KW
30A.380.1,73.0,88=17,3 KW
26A.380.1,73.0,88=15 KW

Benim sacma basit işlemime göre
28A%58=16.2 KW
30A%58=17,4 KW
26A%58=15 KW

Başka bi örnek
400A.380.1.73.0,88=231 KW
400A%58=232 KW :) Nasıl????
 
Son düzenleme:

i.tandogan

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
6 Mar 2009
Mesajlar
1,256
Puanları
637
Yaş
51
En en en basiti (Burdaki ustalar kızacak biliyorum ama:)) Amperin %58 ını al Kabaca güç çıkar.

28A.380.1,73.0,88=16,1 KW
30A.380.1,73.0,88=17,3 KW
26A.380.1,73.0,88=15 KW

Benim sacma basit işlemime göre
28A%58=16.2 KW
30A%58=17,4 KW
26A%58=15 KW

Başka bi örnek
400A.380.1.73.0,88=231 KW
400A%58=232 KW :) Nasıl????
hocam senin hesaba göre cos fi hep 0.88 hiç değişmiyor:D
 

bahatki

Üye
Katılım
21 Mar 2007
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
34
En en en basiti (Burdaki ustalar kızacak biliyorum ama:)) Amperin %58 ını al Kabaca güç çıkar.

28A.380.1,73.0,88=16,1 KW
30A.380.1,73.0,88=17,3 KW
26A.380.1,73.0,88=15 KW

Benim sacma basit işlemime göre
28A%58=16.2 KW
30A%58=17,4 KW
26A%58=15 KW

Başka bi örnek
400A.380.1.73.0,88=231 KW
400A%58=232 KW :) Nasıl????

Hocam bu % 58 nereden geliyor bi açıklasan. Çok basit olmuş aslında süper.:D
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,165
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
sn uzmansel söylediğiniz kabaca hesap sadece cosfisi 0.88 olan yüklerde geçerli olur buda şu demek olur cosfi 1 ile 0.90-0.80-0.70-0.60 v.s yüzdelik türetmeniz gerekirki buda bırakın pratik olmasını çok gereksiz olur en iyisi biz gene bildiğimiz hesabı yapalım W=1.73.U.I.cosfi
 

canj23

Üye
Katılım
8 Mar 2008
Mesajlar
170
Puanları
3
Yaş
34
arkadaslar bu formüller monofaze içinde geçerlimi acaba??
 

Sponsor Bağlantı