Amperi kw çevirme

Katalog değerlerinde de gördüğünüz gibi 400metal Halide armatürün cosfi değeri oldukça düşüktür!!! O,56 bunu seçilen kondansatörün uygunluğu ile birlikte ispat ediyorum;

400wmetal Halide katalog bilgisinden;
U=220V
I=3,6A
Cosfi=0,56

P=220x3,6x0,56
P=443w çıkar ki buda armatürün çektiği aktif güçtür.

Kompanzasyon için 35µF uygun görülmüş.

35µf C’nin kapasitif reaktif gücünü bulalım;

C=(Qcx1000.000)/U²xω
35=Qcx1000.000/220²x2x3,14x50
Qc=532,18Var

Yükümüzün endüktif reaktif gücünü bulalım;
Cosfi=0,56 buradan fi=Arccoso,56 fi=55,94
Tanfi=tan55,94
Tanfi=1,47
QL=Pxtanfi
QL=400x1,47
QL=588Var

QT=QL-Qc
QT=588-532,18
QT=55,82Var

Bu durumda münferit kompanzasyon sonrası cosfi ne olur onu bulalım;
Tanfi=55,82/400
Tanfi=0,14
Fi açımız 7,96º dereceye düşmüştür ;
Cosfi =0,99 çıkar hedefe ulaşılmıştır kondansatör değeri uygundur.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kusura bakma msj gördüm ama özel msj atamadım işle ilgili ilgiliydi yardımların için tşk
 
220v dc 24 v0lta nasıl çeviririm


7824 SERİSi regulator işini gorecektir ama satın alırken 220 vdc oldugunu belirt aksi taktirde 7824 yanısını izlersin ben kullanıyorum 400 vdc 24 vdc alıyorum (400 vdc motora gidiyor paralel olarak alıyorum 24 vdc ) :rolleyes:
 
Metal halide ampullerin güç faktörü 0,4-0,5 arasındadır...
P= 1,73 x U xI xcosfi den bulabilirsin....
 
en pratık yolla amperi kw nasıl cevirrim yardımcı olursanız sevinirim mesela pense ampermetreyle trifaze 26 amper 30 amper 28 amper ölçtüm kaç kw olur şimdiden tşk

En en en basiti (Burdaki ustalar kızacak biliyorum ama:)) Amperin %58 ını al Kabaca güç çıkar.

28A.380.1,73.0,88=16,1 KW
30A.380.1,73.0,88=17,3 KW
26A.380.1,73.0,88=15 KW

Benim sacma basit işlemime göre
28A%58=16.2 KW
30A%58=17,4 KW
26A%58=15 KW

Başka bi örnek
400A.380.1.73.0,88=231 KW
400A%58=232 KW :) Nasıl????
 
Son düzenleme:
En en en basiti (Burdaki ustalar kızacak biliyorum ama:)) Amperin %58 ını al Kabaca güç çıkar.

28A.380.1,73.0,88=16,1 KW
30A.380.1,73.0,88=17,3 KW
26A.380.1,73.0,88=15 KW

Benim sacma basit işlemime göre
28A%58=16.2 KW
30A%58=17,4 KW
26A%58=15 KW

Başka bi örnek
400A.380.1.73.0,88=231 KW
400A%58=232 KW :) Nasıl????

hocam senin hesaba göre cos fi hep 0.88 hiç değişmiyor:D
 
En en en basiti (Burdaki ustalar kızacak biliyorum ama:)) Amperin %58 ını al Kabaca güç çıkar.

28A.380.1,73.0,88=16,1 KW
30A.380.1,73.0,88=17,3 KW
26A.380.1,73.0,88=15 KW

Benim sacma basit işlemime göre
28A%58=16.2 KW
30A%58=17,4 KW
26A%58=15 KW

Başka bi örnek
400A.380.1.73.0,88=231 KW
400A%58=232 KW :) Nasıl????


Hocam bu % 58 nereden geliyor bi açıklasan. Çok basit olmuş aslında süper.:D
 
sn uzmansel söylediğiniz kabaca hesap sadece cosfisi 0.88 olan yüklerde geçerli olur buda şu demek olur cosfi 1 ile 0.90-0.80-0.70-0.60 v.s yüzdelik türetmeniz gerekirki buda bırakın pratik olmasını çok gereksiz olur en iyisi biz gene bildiğimiz hesabı yapalım W=1.73.U.I.cosfi
 
arkadaslar bu formüller monofaze içinde geçerlimi acaba??
 