Amperi kw çevirme

BURAK212

Üye
Katılım
1 Nis 2009
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
32
en pratık yolla amperi kw nasıl cevirrim yardımcı olursanız sevinirim mesela pense ampermetreyle trifaze 26 amper 30 amper 28 amper ölçtüm kaç kw olur şimdiden tşk
 

tossun2008

Koordinatör
Yönetici
Koordinatör
Katılım
28 Haz 2008
Mesajlar
1,884
Puanları
58
Yaş
50
Konum
İstanbul
Neyin gücünü ölçtüğünüze göre değişir, Güç faktörünü 1 alırsak 28*.66=18.48 kW eder.
Buradaki 28 A tüm fazların ortalamasıdır, .66 ise (3*220)/1000 in kısaltmasıdır. kolay gelsin
eğer güç faktörünüde işin içine katarsanız 18,48*cosP(güçfaktörü)=aktif KW ı gösterir

Sanıyorum çok basit oldu
 

osmosis

Üye
Katılım
24 Mar 2008
Mesajlar
188
Puanları
3
Yaş
37
p=u.ı.1,732.cosp

p=güç
u=gerilim
ı=çekilen akım
1,732=kare kök üç
cosp= güç katasayısı ortalama olarak 0,85 alabilirsin yada 0,9

bu formulle bulacağın sonuç kw değil Watt olacaktır bilgin olsun.

28 amperlik bir alıcı yaklaşık 17Kw gücündedir.
 
Son düzenleme:
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
607
Puanları
0
Pensampermetre ile ölçülen akım görünür akımdır yani aktifakımla reaktif akımın bileşkesi (S=1,73xUxI) . Aktif gücü hesaplamak isterseniz (P=Sxcosfi) yükün cosfi'sini bilmeniz gerekir.
Yükün cosfi'sini vermediğin için yada bilmediğin için;
Iort=28A,kök3=1,73
S=1,73x380x28
S=18407,2 VA
S=18,4 kVA denilebilir.
 
Son düzenleme:

tossun2008

Koordinatör
Yönetici
Koordinatör
Katılım
28 Haz 2008
Mesajlar
1,884
Puanları
58
Yaş
50
Konum
İstanbul
p=u.ı.1,732.cosp

p=güç
u=gerilim
ı=çekilen akım
1,732=pi sayısı
cosp= güç katasayısı ortalama olarak 0,85 alabilirsin yada 0,9

bu formulle bulacağın sonuç kw değil Watt olacaktır bilgin olsun.

28 amperlik bir alıcı yaklaşık 17Kw gücündedir.
Sn: osmosis;

1,732 lip pi sayısı nereden çıktı sakın 3'ün karekökü olmasın;)
 
Konu Sah
B

BURAK212

Üye
Katılım
1 Nis 2009
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
32
sadece aydınlatma ölçtüm yinede değişirmi bu arada herkeze tşkler
 

tossun2008

Koordinatör
Yönetici
Koordinatör
Katılım
28 Haz 2008
Mesajlar
1,884
Puanları
58
Yaş
50
Konum
İstanbul
sadece aydınlatma ölçtüm yinede değişirmi bu arada herkeze tşkler
Tabiki değişir. Eğer akkor filamanlı bir ampulse güç faktörü 1 olacak diğerleri ise mutlaka ölçü aletiyle ölçülmeli.

Siz basit cevap istediğiniz için basit cevap vermeye çalıştık
 
Konu Sah
B

BURAK212

Üye
Katılım
1 Nis 2009
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
32
metal helida armatürlerde vardi 400 lük balastlı rica etsem onuna formul olarak anlatırmısın
 

tossun2008

Koordinatör
Yönetici
Koordinatör
Katılım
28 Haz 2008
Mesajlar
1,884
Puanları
58
Yaş
50
Konum
İstanbul
metal helida armatürlerde vardi 400 lük balastlı rica etsem onuna formul olarak anlatırmısın
Ne yalan söyliyeyim o ampulun hangi tip balastta reaktifi ne kadardır bilmiyorum. ama siz genede güç faktörünü 1 alırsanız gücü fazlasıyla bulmuş olursunuz.

Ampulunüzün tipi bu sanırım değilmi araştırdım ama bulamadım.
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
 
Son düzenleme: