Akım trafo değeri

Ulasoktay

Üye
Katılım
22 Nis 2016
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
38
Merhaba,
Yerleşkemizde kiracıların tüketimlerini ölçebilmek için panolara enerji analizörleri konulmuş. Bu panoların giriş şalteri 63A olmasına rağmen kimisinde 40/5A akım trafoları kullanılmış. Normalde şalter değeri ile primer değeri aynı olması gerekmiyor mu? Enerji analizörü yanlış yazar mı? Yada 80A civarı akım geçerse sorun olur mu?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba,
Yerleşkemizde kiracıların tüketimlerini ölçebilmek için panolara enerji analizörleri konulmuş. Bu panoların giriş şalteri 63A olmasına rağmen kimisinde 40/5A akım trafoları kullanılmış. Normalde şalter değeri ile primer değeri aynı olması gerekmiyor mu? Enerji analizörü yanlış yazar mı? Yada 80A civarı akım geçerse sorun olur mu?

Evet akım fazla geçerse problem olur akım trafosu nun patlama riski oluşur.Diger türlü 40/5 olması ölçümde hataya neden olmaz fakat yüksek akim geçme olayı riskli eğer böyle bir ihtimal varsa
 
Trafolar, %100 akıma dayanabilir. Gecen fazla kaım ölçüme zarar vermez.Hem şalter hem akım trafosu, tesısın gücüne göre konmusutur. Bence, musterıh olun..
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst