Merhaba,
Yerleşkemizde kiracıların tüketimlerini ölçebilmek için panolara enerji analizörleri konulmuş. Bu panoların giriş şalteri 63A olmasına rağmen kimisinde 40/5A akım trafoları kullanılmış. Normalde şalter değeri ile primer değeri aynı olması gerekmiyor mu? Enerji analizörü yanlış yazar mı? Yada 80A civarı akım geçerse sorun olur mu?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba,
Yerleşkemizde kiracıların tüketimlerini ölçebilmek için panolara enerji analizörleri konulmuş. Bu panoların giriş şalteri 63A olmasına rağmen kimisinde 40/5A akım trafoları kullanılmış. Normalde şalter değeri ile primer değeri aynı olması gerekmiyor mu? Enerji analizörü yanlış yazar mı? Yada 80A civarı akım geçerse sorun olur mu?

Evet akım fazla geçerse problem olur akım trafosu nun patlama riski oluşur.Diger türlü 40/5 olması ölçümde hataya neden olmaz fakat yüksek akim geçme olayı riskli eğer böyle bir ihtimal varsa
 
Trafolar, %100 akıma dayanabilir. Gecen fazla kaım ölçüme zarar vermez.Hem şalter hem akım trafosu, tesısın gücüne göre konmusutur. Bence, musterıh olun..
 