Merhaba arkadaşlar, uzunca bir süredir ilgilenilmeyen 3-4 prefabrik binanın bulunduğu bir yerleşke var. Kısaca şöyle özetlemek gerekirse, 400 kVA trafo konulmuş ve 500A'lik bir tmş ile çıkış verilmiş. Elimizde bir tane giriş şalteri 630A, 3 adet 160A, 1 adet 100A ve 1 adet 63A tmş olan 5 çıkışlı saha dağıtım panosu var. Bunlardan sonrada enerji götürmemiz gereken 5 adet prefabrik bina var. Bu binaların içerisinde de panolar yer alıyor. Onların pano giriş şalterleri ise 1 adet 200A, diğer binalardaki şalterler ise 63A. Elle de çizerek konuyu daha da açıklamaya çalıştım.
Kafama takılan ise şu nokta oldu; Ofisler 140 mt ve 55kW, gerilim düşümü ve kesit tayinini kontrol ettiğim de %3 gerilim düşümü ile 3x25/16 bakır ya da 3x50/25 Al kablo uygun görünüyor. Yalnız 3x25 kablo yeraltında 133A, 3X50 kablo ise 144A Akım taşıma kapasitesine sahip. Şimdi sorum şu, (belki siz daha yazarken anlamış olabilirsiniz :) ) 160A şaltere bağlayacağımız, 200A giriş şalteri olan pano arasına 3x25 kablo çekersek, oldu da yükümüz arttı o zaman 160A şalter kabloyu koruyacak mı? koruyabilir mi? Kısmen diğer yerlerde de aynı problemler var. Kablo göre şalter seçimi yapmak gerekirken, şaltere göre kablo seçmeye çalışmak doğru mudur?

Saygılarımla,
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2022-09-10 at 09.10.47.jpeg
    WhatsApp Image 2022-09-10 at 09.10.47.jpeg
    317 KB · Görüntüleme: 59
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba arkadaşlar, uzunca bir süredir ilgilenilmeyen 3-4 prefabrik binanın bulunduğu bir yerleşke var. Kısaca şöyle özetlemek gerekirse, 400 kVA trafo konulmuş ve 500A'lik bir tmş ile çıkış verilmiş. Elimizde bir tane giriş şalteri 630A, 3 adet 160A, 1 adet 100A ve 1 adet 63A tmş olan 5 çıkışlı saha dağıtım panosu var. Bunlardan sonrada enerji götürmemiz gereken 5 adet prefabrik bina var. Bu binaların içerisinde de panolar yer alıyor. Onların pano giriş şalterleri ise 1 adet 200A, diğer binalardaki şalterler ise 63A. Elle de çizerek konuyu daha da açıklamaya çalıştım.
Kafama takılan ise şu nokta oldu; Ofisler 140 mt ve 55kW, gerilim düşümü ve kesit tayinini kontrol ettiğim de %3 gerilim düşümü ile 3x25/16 bakır ya da 3x50/25 Al kablo uygun görünüyor. Yalnız 3x25 kablo yeraltında 133A, 3X50 kablo ise 144A Akım taşıma kapasitesine sahip. Şimdi sorum şu, (belki siz daha yazarken anlamış olabilirsiniz :) ) 160A şaltere bağlayacağımız, 200A giriş şalteri olan pano arasına 3x25 kablo çekersek, oldu da yükümüz arttı o zaman 160A şalter kabloyu koruyacak mı? koruyabilir mi? Kısmen diğer yerlerde de aynı problemler var. Kablo göre şalter seçimi yapmak gerekirken, şaltere göre kablo seçmeye çalışmak doğru mudur?

Saygılarımla,
160A şalter bağlamanız için 133A taşıyan kesitli kablo uygun değildir! Mantık şu şekildedir;
Bağlayacağınız tmş'nin akım taşımak kapasitesinden küçük değerde olmalıdır. Örneğin 3x50+25 NYY kablonun toprakta 188A akım taşıma kapasitesi vardır. 160A TMŞ < 188A akım yönünden bu uygundur. Gerilim düşümünden de uygunsa tercih edilebilir.

Gerilim düşümü için:
Şebekeden direkt alınıyorsa;
Aydınlatma ve priz için %1.5,
Sadece motor yükü ise %3
Özel trafo ise;
Gerilim düşümü %5'i geçmemelidir.
 