2 pano arası kablo kesit kontrolü

gkocak

Üye
Katılım
19 Kas 2009
Mesajlar
61
Puanları
1
Yaş
35
Merhabalar. Öncelikle hatam varsa şimdiden affola, çünkü daha çok yeniyim bu işte:)

Soruma gelince; 250A lik feeder'dan panoya kadar 3x95+50mm2 lik 150m uzunluğunda bir hat mevcut. Buraya kadarki kısımdan biz sorumluyuz. Taşeron firma ise bu panodan enerji alıp kule vinç besleyecek. Toplamda 70 KW olan vinç motorları aynı anda devreye çok nadir girmekte. Motorların dağıtım panosundan besleme panosuna çekilecek olan kablonun kesiti henüz belli değil. 3x95+50mm2 lik kablo toprakta 275A akım taşıma kapasitesine sahip. Bu konuda sıkıntı yok, iki pano arası mesafe 30m kadar. Sizce bu iki pano arası kaçlık kablo kullanılmalı? Benim hesaplarıma göre;

Gerilim düşümü hesabı:
%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.30.70/25
%e=1.0416<3 Kablo gerilim düşümüne uygun

Akım bakımından kontrol:
P=1,73.U.I.cosfi
I=P/1,73.U.cosfi
I=70000/1,73.380.0,8
I=133A

3*25/16 lik kablonun toprak altı akım taşıma kapasitesi 130A olduğuna göre bir üst kesit olan 3*35/25 lik kablo mu seçilmeli? Seçilecek olan kablo panoda hangi şaltere bağlanmalı sizce? 133A değeri sanırım sıkıntı yaratabilir. 120A lik şaltere bağlandığında problem yaşayabilir miyiz? Sürekli çalışmada 133A çekmeyecektir çünkü.

Not: 2 pano arası kablo yer altından değil, yer üstünden fakat boru içersinde taşınacak. Akım taşıma kapasitelerinde bir değişiklik olacaktır elbette fakat tölere edebilir mi bu seçimi?

Şimdiden teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kule vinçler çalışma rejimi düşük olur bu nedenle 3x25+16 kaplo yeterli 120 amperlik şalter de yeterli.
şu yoldan gidebilirsin. vinçin besleme kaplosu kaçlık ise aynısını kulanabilirsin. veya vinçin en büyük iki motor toplamı nın akımına göre kaplo seçebilirsin.

örnek: 200.kw kurulu gücü olan kule vinç i 3x50+35. mm2 NSH kaplo 100.metre kulanıyorum.vinçin fabrika imalat projesi budur.
 
arkadaşım sorunun cevabı çok basit. birine 35 lik diğerinede 25 lik çekeceksin. ayrıca sana tavsiyem. şalterlerden önce mutlaka bıçaklı sigorta koy. çok işine yarayacaaktır. sonra teşekkür edersin
 
arkadaşım sorunun cevabı çok basit. birine 35 lik diğerinede 25 lik çekeceksin. ayrıca sana tavsiyem. şalterlerden önce mutlaka bıçaklı sigorta koy. çok işine yarayacaaktır. sonra teşekkür edersin

"Birine 25lik birine 35lik çekeceksin"den kastın ne?
 