Yan Yana Kablo Döşemede dikkat edilecekler

Katılım
30 Kas 2016
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
43
Arkadaşlar selamlar,
Forumdaki tecrübeli arkadaşlara yan yana kablo döşenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili bir şey sormak istiyorum. Somutlaştırmak adına bir örnekte derdimi anlatmak daha kolay olacak sanırım;

Diyelim ki beslemem gereken 180 kW talep güçlü bir yapı var (cosfi:0,95) ve bu yapıyı beslerken AG kablo kesitini belirlemem gerekiyor. Aşağıdaki seçimlerim doğru mudur? Yanlışsa neden yanlıştır ve doğrusu nedir?

Ih=P/kök3*U*0,95 formülünden çekilecek akımı I=288 A olarak bulunur. Gerilim düşümünün sorun çıkarmayacağı bir uzaklıkta(n) döşediğimizi varsayarak seçebileceğim kablo alternatiflerini aşağıya çıkarıyorum;

1) 1 adet 3*95+50 mm2 N2XH kablo ile halledebilirim.
2) I=ıh/k*2 formülü ile (aralarında 7 cm boşluk olacak şekilde 2 adet kablo ile beslemeyi düşünüyorsam)
I=288/0,85*2=169 A
Dolayısıyla 2 adet 3*50+25 mm2 N2XH kablo ile de bu yapıyı besleyebilirim.
3) Peki hem fazları hem de nötrü tek damarlı kablolarla beslemeye karar verseydim ve kabloları birbirlerine 7 cm mesafeyle kanala yerleştirecek olsaydım, kaçlık kablo seçmem gerekirdi ve seçtiğim kabloların akım taşıma kapasiteleri düzeltme faktörleri de göz önüne alınınca kaç amper olurdu?

Prysmian kablonun N2XH kabloların akım taşıma kapasiteleri tablosuna göre tek damarlı kablolar için kablonun kanala yerleşim geometrisine göre iki tür akım kapasitesi verilmiş. Biri ø ø ø şeklinde yan yana, ki bu şekilde yerleşim durumunda akım kapasitesi yüksek gözüküyor, diğeri de üçgen şeklinde ve kablolar arasında boşluk yok. Sorum şu; eğer kablolar arasında boşluk olacak şekilde yerleştirirsem, örneğin 1x50 mm2 kablo için ø ø ø şeklindeki döşemede akım taşıma kapasitesi 275A verilmiş, düzeltme faktörü kullanmama gerek olmadan bu değeri kabul edebilir miyim? Yani bu değer zaten düzeltme katsayısı kullanılarak bulunmuş bir değer midir? Yoksa düzeltme katsayısı kullanarak yeni bir akım taşıma değeri bulmam ve buna göre mi kesit seçimi yapmam gerekiyor?

Çok uzun anlatmış olabilirim, affedin. Cevap veren arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Tek kablo çekmeyi neden düşünmü-
yorsunuz ?

Elbette tek çekebilirim ama sorun o değil, bazı projelerde her faza tek damar veya her faza birden fazla tek damar çekilmiş olduğunu görüyorum ve bu projelerde seçilen kesitlerin doğru olup olmadığıyla ilgili şüphelerim oluyor. Soruyu sadece bir örnek olsun diye verdim, amacım konuyu bütün ayrıntılarıyla öğrenmek...
 
Ekli doküman,genel olarak ! yardımcı olabilir.
 

Ekli dosyalar

  • Birden fazla kablo ile tasarruf.doc
    396.5 KB · Görüntüleme: 144