Arkadaşlar selam
Şimdi çalışmış olduğum şirkete, 120 kva gücünde bir cihaz alınacak.
Bu cihaz MR cihazı..Cihazın gücünün max. 120 kva olduğunu söyledi yetkili servisi.
Yani çekim esnasında bile max. gücümüz 120 kva..
Kablo kesiti hesap formülünü uyguladığımda 30 MT. mesafe ve &1.5 gerilim düşümü olarak
kablo kesit değeri 35 mm çıkıyor..(Bu programa göre hesaplarsak halim harap gibi düşünüyorum!)
Cihazın çektiği akıma göre hesapladığımda ise 120 kva=96 kw.
p=u.ı.kök3.cos fi den
96000=380.1.73.0.8.I
I=182.8 AMPER. çıkıyor.
Tabloya baktığımda 182 Amper akımı taşıyabilecek kablo kesiti;kabloyu iç mekanda ve tavadan
yürüteceğimizi hesap edersek 3*70/35 kesitindeki bir kablonun işimi göreceğini düşünüyorum.
Daha garanti olsun dersem 3*95/50..Burada bir yanlışım var mı ?var ise eğer düzeltirseniz sevinirim.
2.sorum ise şöyle..:
Ana pano Tmş 400 AMPER.
Akım değerlerini ölçtüğümde yaz mevsimlerinde (klimalar %75 aktif iken)
yaklaşık 200 amper bir akım çıkışı var Tmş den..Bütün cihazlar çalışıyor iken
ölçme şansım olmadı hiç..Yani büyük güçlü tomografi(80kva),Rontgen(50 kva) gibi
cihazların aynı anda çekim yapılırkenki amperajlarını da hesaba katmam gerekir diye düşünüyorum.Ama bu pazar günü bütün cihazları çalıştırıp tekrar ölçebilirim..(rontgen ve tomografi hariç tabi)..
Buna göre yeni gelecek cihazı da hesaba katar isem benim giriş Tmş min
kapasitesi de yetmeyecek ve değişecek gibi görünüyor..Konuyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum.Teşekkürler.
Şimdi çalışmış olduğum şirkete, 120 kva gücünde bir cihaz alınacak.
Bu cihaz MR cihazı..Cihazın gücünün max. 120 kva olduğunu söyledi yetkili servisi.
Yani çekim esnasında bile max. gücümüz 120 kva..
Kablo kesiti hesap formülünü uyguladığımda 30 MT. mesafe ve &1.5 gerilim düşümü olarak
kablo kesit değeri 35 mm çıkıyor..(Bu programa göre hesaplarsak halim harap gibi düşünüyorum!)
Cihazın çektiği akıma göre hesapladığımda ise 120 kva=96 kw.
p=u.ı.kök3.cos fi den
96000=380.1.73.0.8.I
I=182.8 AMPER. çıkıyor.
Tabloya baktığımda 182 Amper akımı taşıyabilecek kablo kesiti;kabloyu iç mekanda ve tavadan
yürüteceğimizi hesap edersek 3*70/35 kesitindeki bir kablonun işimi göreceğini düşünüyorum.
Daha garanti olsun dersem 3*95/50..Burada bir yanlışım var mı ?var ise eğer düzeltirseniz sevinirim.
2.sorum ise şöyle..:
Ana pano Tmş 400 AMPER.
Akım değerlerini ölçtüğümde yaz mevsimlerinde (klimalar %75 aktif iken)
yaklaşık 200 amper bir akım çıkışı var Tmş den..Bütün cihazlar çalışıyor iken
ölçme şansım olmadı hiç..Yani büyük güçlü tomografi(80kva),Rontgen(50 kva) gibi
cihazların aynı anda çekim yapılırkenki amperajlarını da hesaba katmam gerekir diye düşünüyorum.Ama bu pazar günü bütün cihazları çalıştırıp tekrar ölçebilirim..(rontgen ve tomografi hariç tabi)..
Buna göre yeni gelecek cihazı da hesaba katar isem benim giriş Tmş min
kapasitesi de yetmeyecek ve değişecek gibi görünüyor..Konuyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum.Teşekkürler.
Son düzenleme: