ABB marka ACS150 serisi sürücü gövdesine toprak bağlantısı yapılınca kaçak akım koruma rölesi atıyor.
EMC filtresi vidasını söktüğüm zaman kaçak akım atmıyor. Bilginiz varsa aydınlatabilirmisiniz.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bunal55 arkadaş benim başıma şöyle bir olay geldi.İşletmede kaçak akım rölesi 30mA ise atıyordu. 300mA bağladığımızda atmadı. Ayrıca müşterinin kullandığı röle ise ekte mevcuttur. RCCB-ID tip B
Filtre devresinin toprakla irtibatı söz konusu (kapasitif devre elemanlarının bir ayağı groundda) fonksiyonel olarak devredeyken toprağa kaçak oluşturuyor.