Merhabalar;

ABB marka ACS150 serisi sürücü gövdesine toprak bağlantısı yapılınca kaçak akım koruma rölesi atıyor.
EMC filtresi vidasını söktüğüm zaman kaçak akım atmıyor. Bilginiz varsa aydınlatabilirmisiniz.

ACS150.PNG
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
bunal55 arkadaş benim başıma şöyle bir olay geldi.İşletmede kaçak akım rölesi 30mA ise atıyordu. 300mA bağladığımızda atmadı. Ayrıca müşterinin kullandığı röle ise ekte mevcuttur. RCCB-ID tip B
 

Ekli dosyalar

  • RCCB-ID B TIPI TR 2.pdf
    870.8 KB · Görüntüleme: 17
Sorun çözüldü arkadaşlar.

EMC filtre vidasını sökmek gerekiyormuş. Kaçak akım kullanıldığı zaman. Harici toprak moduymuş. Nasılsa. Anlamadım.

Kolay gelsin.
 
Filtre devresinin toprakla irtibatı söz konusu (kapasitif devre elemanlarının bir ayağı groundda) fonksiyonel olarak devredeyken toprağa kaçak oluşturuyor.
 