Fazla tüketim hakkında

Şöyle de birşey farkettim acaba bağlantılı mı bilmiyorum farklı farklı saatlerde ve günlerde aldığım endeks değerlerinde yani şu tarih kısmı 01.10 olarak sabit kalmış gibi mesela 05.10 ve 06.10 günlerinde de 01.10 yazıyor tarih olarak
 

Ekli dosyalar

  • 4510002c-d6ef-4df9-8c92-fb29b9beded8.webp
    4510002c-d6ef-4df9-8c92-fb29b9beded8.webp
    94.6 KB · Görüntüleme: 6
maksimum demand tarihi onlar. kompanzasyon sisteminiz şönt reaktör içeriyor mu?


şunları da eklemiş olayım:

In= 400/1,73. 34,5= 6,7 A

class 0.5S sınıfı akım trafoları nominal akımlarının %1 seviyesindeki akım ilk algılama, başlangıç akımı kabul ediliyormuş.

Imin= 50. 0,01= 0,5 A= 500 mA (minimum algılanabilir primer akımı)

Smin= 1,73. 34,5. 0,5 A= 29,8 kVA (minimum algılanabilir görünür güç)


6,7. 0,01= 0,067 A (trafonun %1 yükteki primer akımı)

0,067<0,5
(KÖRLEŞME)


6,7. 0,05= 0,335 A (trafonun %5 yükteki primer akımı)

0,335<0,5
(KÖRLEŞME)
 