Fazla tüketim hakkında

Konuyu açan arkadaşın şikayeti reaktif değil yüksüz halde tüketimin olması. Rektif ile ilgili yorum yapmadık.
Fatıuranın yüksek gelmesı değil mı sorun.. Sayaç değerlerine baktınız mı? tüketim çok az. tutarı çıkaracak tek konu reaktif kalıyor ve bu da bır tüketim sonuçta.. Yada sayaç bozuk veya kafalarına göre fatura kesiyorlar. Sız reaktıf ile ilgili yorum yapmadınız dıye sorunun bu olmama ihtimali mı var? Bahsettıgınız Trafo kayıpları bir reaktif değil mı sizce?
 
Son düzenleme:
Fatıuranın yüksek gelmesı değil mı sorun.. Sayaç değerlerine baktınız mı? tüketim çok az. tutarı çıkaracak tek konu reaktif kalıyor ve bu da bır tüketim sonuçta.. Yada sayaç bozuk veya kafalarına göre fatura kesiyorlar. Sız reaktıf ile ilgili yorum yapmadınız dıye sorunun bu olmama ihtimali mı var? Bahsettıgınız Trafo kayıpları bir reaktif değil mı sizce?

Evet reaktif bedel var zaten faturada 18 bin küsurat reaktif gelmiş sayaç değerlerinin küçük gözükmesinin nedeni tüketimin az olması değil çarpansız halini gördüğünüz için tüketim az diyorsunuz. Sayaç çarpanı 3450 yani ekrandaki 1 kwh gerçekte 3450 kwh oluyor. Belki seninde konuyu açan arkadaşında yanıldığı nokta bu olabilir. Bu 18 binlik tüketime kdv ıvır zıvır trt payı 4-5 kalem vergi eklenince 72 binlik fatura oluşuyor. Burada ki sorun ya kompanzasyon yok yada çalışmıyor. Cezada %62 kapasitif den yemiş. İlk mesajda fatura örneği gözümden kaçmıştı sadece endekse bakmıştım. 11 bin kwh civarı aktif tüketimi 7 bine yakın reaktif tüketim var. Müdahale edilmezse tekrar ceza yemesi kaçınılmaz.
 
Kesinlikle çarpanı belirtilmemiş özellikle baktım ancak reaktıf için farketmez her türlü tüketim var.. Bu tarz bır işletmede og de kompanzasyon kaçınılmaz ve yük olmadığı hâlde tüketim var demesi gayet normal. Ölçüm og de çünkü.. Ama yok herşey sıfır konumda trafo kaybıda bellı, halen dikkat çekici bır tüketim çıkarsa artık ölçü de bır arıza vardır.. Ben sadece bakış açısını genişletmeye çalıştım.. Yanlış anlaşılmasın..
 
Evet reaktif bedel var zaten faturada 18 bin küsurat reaktif gelmiş sayaç değerlerinin küçük gözükmesinin nedeni tüketimin az olması değil çarpansız halini gördüğünüz için tüketim az diyorsunuz. Sayaç çarpanı 3450 yani ekrandaki 1 kwh gerçekte 3450 kwh oluyor. Belki seninde konuyu açan arkadaşında yanıldığı nokta bu olabilir. Bu 18 binlik tüketime kdv ıvır zıvır trt payı 4-5 kalem vergi eklenince 72 binlik fatura oluşuyor. Burada ki sorun ya kompanzasyon yok yada çalışmıyor. Cezada %62 kapasitif den yemiş. İlk mesajda fatura örneği gözümden kaçmıştı sadece endekse bakmıştım. 11 bin kwh civarı aktif tüketimi 7 bine yakın reaktif tüketim var. Müdahale edilmezse tekrar ceza yemesi kaçınılmaz.
Fatura ilk okuma tarihi 14.08 son okuma 30.09 yani 1,5 aylık sürede tesis yeni yapıldığı için kabul aşaması cart curt derken kompanzasyon ayarları 20.09 tarihlerinde felan yapıldı zaten o zamana kadar girmişti cezaya diye düşünüyorum zaten görüldüğü üzere %60 civarlarında bir oran ile cezaya girmiş , ama şuanda görüldüğü üzere dün yani 05.10 tarihli aldığım endeks değerlerine göre Endüktif %1 bile değil kapasitifte %5,5 bandında bugünde 2-3 defa 1er 2şer saat aralıklarla endeks aldım yine aynı şey devam ediyor saatte 9-10 kw tğketim görünüyor ama şöyle söyliyeyim 500wlık birşey bile yok Orda Herşey pasif durumda bugünkü değerlere göre de reaktifde değişik birşey yok , kapasitif yine % 5,5 - % 5,6 civarlarında yani normal , sayaç üzerinde görüldüğü üzere 1.6.0 endeksi sürekli sabit 0,024 değerinde dün ve bugün aralıklarla aldığım 5-6 farklı endeks değerlerinde bu 1.6.0 endeksi hiç
Değişmesi ana pano üzerinde farklı farklı yerlere dağılan timleri teker teker kapatıp değere baktığımda yine bir değişiklik olmadı , ana tmşyi kapattım 1,5 2 saat felan tğketim olmadı artmadı değer , birde hatırladığım kadarıyla og trafomuz 40/1 idi . Birde şöyle bir durum var 400 kva trafo üzerinde demir kaybımız yani trafo boşta çalışma kaybımız 474 W bu da 6 gün hesaplarsak 0,474x144 =68,256 kwh bakır kayıpları ise tam yükte 3554 W hadi biz yarı yük diyelim 200 kw yük çalıştırmış olalım diyelim (200/400)^2 x 3,554 =0,889 bunu da 6 günlük hesaplayalım 144x0,889 =128,016 kwh toplamda kayıp yaklaşıl 200 kwh bizim orda 6 gün boyunca maks çalıştırdığımız şey akşam 7den sabah 7ye çevre aydınlatma onlarda toplamda 4 kW yük hadi onuda 10 kw alalım 6 gün 12 saat çalışacak hesaplayalım 10x12x6 =720 kwh yapıyor yani totalde 720 + 200 desek hadi 1000 kwh desek yine çok büyük fark var yani bizim 6 günlük tüketim şuan 3200-3300 kwh bantlarında
 
Bu kadar sıkı takip , hesap yapmış ve emin olduğunuzu düşündüğümde, ölçü grubunda arıza var diyebiliyorum.. Başka seçenek kalmadı sanırım.. Ayrıca sahada ölçü grubunda kullanılan teçhizatların çarpanı ile sisteme girilen çarpan değerleri arasında bır fark mı var acaba...
 
Fatura ilk okuma tarihi 14.08 son okuma 30.09 yani 1,5 aylık sürede tesis yeni yapıldığı için kabul aşaması cart curt derken kompanzasyon ayarları 20.09 tarihlerinde felan yapıldı zaten o zamana kadar girmişti cezaya diye düşünüyorum zaten görüldüğü üzere %60 civarlarında bir oran ile cezaya girmiş , ama şuanda görüldüğü üzere dün yani 05.10 tarihli aldığım endeks değerlerine göre Endüktif %1 bile değil kapasitifte %5,5 bandında bugünde 2-3 defa 1er 2şer saat aralıklarla endeks aldım yine aynı şey devam ediyor saatte 9-10 kw tğketim görünüyor ama şöyle söyliyeyim 500wlık birşey bile yok Orda Herşey pasif durumda bugünkü değerlere göre de reaktifde değişik birşey yok , kapasitif yine % 5,5 - % 5,6 civarlarında yani normal , sayaç üzerinde görüldüğü üzere 1.6.0 endeksi sürekli sabit 0,024 değerinde dün ve bugün aralıklarla aldığım 5-6 farklı endeks değerlerinde bu 1.6.0 endeksi hiç
Değişmesi ana pano üzerinde farklı farklı yerlere dağılan timleri teker teker kapatıp değere baktığımda yine bir değişiklik olmadı , ana tmşyi kapattım 1,5 2 saat felan tğketim olmadı artmadı değer , birde hatırladığım kadarıyla og trafomuz 40/1 idi . Birde şöyle bir durum var 400 kva trafo üzerinde demir kaybımız yani trafo boşta çalışma kaybımız 474 W bu da 6 gün hesaplarsak 0,474x144 =68,256 kwh bakır kayıpları ise tam yükte 3554 W hadi biz yarı yük diyelim 200 kw yük çalıştırmış olalım diyelim (200/400)^2 x 3,554 =0,889 bunu da 6 günlük hesaplayalım 144x0,889 =128,016 kwh toplamda kayıp yaklaşıl 200 kwh bizim orda 6 gün boyunca maks çalıştırdığımız şey akşam 7den sabah 7ye çevre aydınlatma onlarda toplamda 4 kW yük hadi onuda 10 kw alalım 6 gün 12 saat çalışacak hesaplayalım 10x12x6 =720 kwh yapıyor yani totalde 720 + 200 desek hadi 1000 kwh desek yine çok büyük fark var yani bizim 6 günlük tüketim şuan 3200-3300 kwh bantlarında

Sayaçtaki 1.6.0 değeri demand değeridir. Sistemdem 15 dakika içinde çekilen maksimum gücü gösterir. Senin çarpan 3450 olduğu için 82,8 kw güç çekilmiş maksimum sistemden demek oluyor. Akım trafo oranı 40/1 olamaz çünkü sayaç çarpanını vermez bu şekilde senin gerilim trafo oranın 34500/100 akım trafo oranın 50/5 dir. İkisinin çarpımı da sayaç çarpanını verir 345 x 10 = 3450 Bak burada farklı bir durum çıkıyor ortaya normalde 400 kva trafo hücrede değil direkte olur eğer hücrede olacaksa akım trafosu ve gerilim trafosu ona göre ayarlanır. Dağıtım şirketleri şartnamesinde 630 kva ve üzeri trafolar modüler hücre içine konur. Bu durumda trafo 400 kva primer akımı (o.g) 400/1,732/31,5 = 7,33 amper buna en yakın değer 10/5 akım trafosunu zorunlu kılar. Beş katı büyük seçilmiş akım trafosu ölçümde hatayı artıracaktır. Hatta 5/5 bile kullanılabilir çünkü 1,2 katına kadar dayanabilir akım trafosu 50/5 = 10 katı olur. Özetle sistemdeki akım trafosunu 5/5 yada 10/5 yaparsan ölçüm hatasını minimuma indirmiş olursun. Çünkü sistemin ihtiyacın 10 katı büyüklükte bir akım trafosu ile çalışıyor.

Gelelim hata oranına 50 amper akım trafosu class 0,5 için 50x0,5/100= 0,25 amper sayaç hata oranı 0,02 amper toplam 0,25+0,02 =0,27 amper primer akımı olur buda 0,27 x 1,732 x 31500 = 14,73 kw hata eşik değeri çıkar ortaya yani 15 kw altı yüklerde sayaç ya algılayamayacak yada hatalı algılayacaktır. Bence sorunun kaynağı budur. Sistemin o.g akım trafosunu 5/5 yapmanız gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,421
Mesajlar
971,405
Kullanıcılar
459,405
Son üye
ferhatcanylmz

Yeni konular

Geri
Üst