kompanzasyon değerleri hakkında

ayege1234

Üye
Katılım
7 Haz 2012
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
35
Merhabalar Siteye yeni üye oldum,

1600 kva iki adet trafosu olan bir tesisimiz var, birisi aktif bi şekilde çalışıyor ikinci trafo çalışmıyor. şimdi,

Kompanzasyon sistemimizde iki adet harmonik filtre bir adet te aktif filtre kurulu.

Harmonik filtrelerden birisi 900 kvar, ikincisi 600 kvar. kondansatör değerleri 75 kvar akım trafoları 2500/5 a.

trafo ölçüm hücresinden aldığımız standart günlük bilgilerde son 3 gündür görüyoruz ki;
aktif güç : 606,384 KW
ri: 16,365 kvar
rc: 25,325 kvar

şimdi günlük genel olarak biz bu değerleri uzaktan okumalı sayacımız dan alıyoruz.

Ama son 3 gündür Rc değerinde günlük 0.60 artan değer 0.300 lerde artıyo.

Rc (8.8.0)
25,001
25,322
25,603
25,931

Dolayısıyla bu durumda ;

TÜKETİMORAN
1.068 kVAr12,16%
1.329 kVAr15,56%
1.163 kVAr16,06%
1.358 kVAr16,64%


gibi bi durum oluşturup bizi suan kendi set değerimizdeki hesaplama tablomuzda cezaya sokuyor, yada en azından kırmızı uyarı vererek bir sıkıntı olduğunu söylüyor.

sorum şu: bu son 3 günlük artışın sebebi,

Bir elektrik mühendisi olarak yorumum;
-akım trafolarında arıza
-okuma yapan rölede arıza
-şebekedi faz dalgalanması
-yada kompanzasyon ayarlaması gerekiren bir değişim


olabilir diyorum.. Sıkıntı sizce nedir? bu durum böyle devam ederse neolur?

Siz değerli arkadaşlardan da en azından başından böyle birşey geçen arkadaş varsa yorumlamasını bilgileri paylaşmalarını rica ediyorum.

extra bilgi istenirse yazabilirim..

Şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1- 1600kVA'lık 2.trafo yeni mi boşa çıktı? Boştaki trafonun enerjisini kök hücredeki kesiciden kestiniz mi? enerjili mi?
2- Ölçü hücreniz iki trafoyuda besleyen kök hücrede mi?
 
kurulum aşamasında o trafo koyuldu fakat, hiç kullanılmadı, yedek diyebiliriz. ikinci soru hiç çalıştırmadığımız için de kesme işlemi yapmadık.

trf.JPG

BAĞLANTI ŞEMASI İLE İLGİLİ SORULARA BURDAN ULAŞABİLİRSİNİZ .. KURULUMDA BEN YOKTUM ÇÜNKÜ..
 
kurulum aşamasında o trafo koyuldu fakat, hiç kullanılmadı, yedek diyebiliriz. ikinci soru hiç çalıştırmadığımız için de kesme işlemi yapmadık.

Ekli dosyayı görüntüle 14888

BAĞLANTI ŞEMASI İLE İLGİLİ SORULARA BURDAN ULAŞABİLİRSİNİZ .. KURULUMDA BEN YOKTUM ÇÜNKÜ..

Şemada O.G. tarafı ve kök hücre kısmı yok ifadenize göre çalışmayan trafonun kesicisi kök hücrede açık poziyonda yani 2. trafo enerjisiz.
Kapasitifteki artış hangi zaman diliminde sürüyor? saatlik analizör sonuçları excel tablosunda elinizde varsa bakmak isterim.
3 adet akım trafosu analizör için görünüyor kompanzasyon akım trafoları nerede? onlar kompanzasyon akım trafosu ise analizör akım trafoları nerede? analizör yok mu?
 
Son düzenleme:
TARİHAKTİF TÜKETİMENDÜKTİF TÜKETİMKAPASİTİF TÜKETİM
SAYAÇ
Kod:1.8.0
GÜNLÜKTOPLAMSAYAÇ
Kod:5.8.0
GÜNLÜKAYLIKSAYAÇ
Kod:8.8.0
GÜNLÜKAYLIK
TÜKETİMTÜKETİMTÜKETİMORANTÜKETİMORANTÜKETİMORANTÜKETİMORAN
Çar 1.Ocak.2014603,0258.785 kWh8.785 kWh16,54662 kVAr0,71%62 kVAr0,71%25,0011.068 kVAr12,16%1.068 kVAr12,16%
Per 2.Ocak.2014604,6236.616 kWh15.401 kWh16,56162 kVAr0,94%124 kVAr0,81%25,3221.329 kVAr20,09%2.397 kVAr15,56%
Cum 3.Ocak.2014606,2586.769 kWh22.170 kWh16,58079 kVAr1,16%203 kVAr0,92%25,6031.163 kVAr17,19%3.560 kVAr16,06%
Cmt 4.Ocak.2014608,0427.386 kWh29.555 kWh16,60291 kVAr1,23%294 kVAr0,99%25,9311.358 kVAr18,39%4.918 kVAr16,64%
Paz 5.Ocak.2014
0 kWh29.555 kWh
0 kVAr0,00%294 kVAr0,00%
0 kVAr0,00%4.918 kVAr0,00%

- - - Updated - - -

son gönderdiğim bizim aldığımız değerler..
diğer bilgileri de paylaşacağım..
 
kapasitedeki artış anlık olarak şu zamanda oluyor diyemem, sistemin yükü akşam 1800 gece 2400 arası tam yüke yakın çalışıyor diyebilirim. uzaktan okumalı sayaç var o saatlik analizör değerlerini nerden alabiliriz. kompanzasyon akım trafoları nerde sorusuda, projeden bakıcam.
 
kt.JPG

burda aradığınız sorulara cevap bulabilirsiniz diye düşünüyorum.

bu arada kompanzasyon sistemindeki akım trafoları oranları 2500/5 a şeklinde .

başka soru?
bu arada soruna dair bir fikriniz oluştu mu?
 
kapasitedeki artış anlık olarak şu zamanda oluyor diyemem, sistemin yükü akşam 1800 gece 2400 arası tam yüke yakın çalışıyor diyebilirim. uzaktan okumalı sayaç var o saatlik analizör değerlerini nerden alabiliriz. kompanzasyon akım trafoları nerde sorusuda, projeden bakıcam.

Sisteminizde analizör varsa ayarlanan sıkılıkta veri kaydı yapar(eski verileri siler yeni verileri ekler) bunu hafızasından pc'ye çekmek gerekir (Uzaktan analizör takip sistemi yok ise).Uzaktan takip sistemi varsa pc'ye bağlıdır direk görebilirsiniz.
Kompanzasyon röleniz ve sistem hakkında daha detay verebilirseniz iyi olur. Kapasitifteki artışın gerçekleştiği zaman dilimine bakmak lazım bu zamanda diliminde devreye ne kadarlık bir yük giriyor analizör çıktıları bu bilgileri verir ona göre takibi yapılır.Gece tesiste yük azalıyor mu? kapasitifteki artış zaman aralığı önemli.

Verdiğiniz tek hat şemasında komanzasyon görünmüyor? En sağda 700kVAr'lık bir çıkış var sadece.
 
Son düzenleme:
kompanzasyon ile ilgili döküman hardcopy olarak var dolayısyıla size veremiyorum. simdi çıkıyorum verdiğiniz bilgiler çok iyi..pazartesi görüşmek üzere...tüm bilgilerle..
 

Forum istatistikleri

Konular
128,105
Mesajlar
915,013
Kullanıcılar
449,806
Son üye
Burak5316

Yeni konular

Geri
Üst