90kw kompresör kablo seçimi

draksound

Üye
Katılım
27 Mar 2009
Mesajlar
24
Puanları
1
Merhaba
90 kW kompresör 30 MT. Kaç kaç kablo kullanmam uygundur
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
NYY kablo kullanıp kablo tavasında gidecekse kablo 3x70 kablo uygundur . 50 lik kablo tam sınırda çıkıyor. Tavsiye etmem . Aslında bu işte cihaz kullanım kitabında kablo kesiti tavsiyesi vardır . Mesafe ve gerilim düşümune göre aynı ya da bir üstünü kullanmak da doğru olur.
 
Son düzenleme:
Kablo kesit hesabına göre 16 yetiyor
Neye göre yetiyor, 90 kw, motor 180 amper cekıyor, Ana pano baglantısımı, pano-motor arası yıldız üçgen içinmi soruyorsun.
16 mm, kablo , ortalama 80 amper cıvarı tasıyor. Yıldız üçgende bıle sınırda kalır.
Sen , yınede bildiğine bak, bakma burda soylenenlere !!!
 

Forum istatistikleri

Konular
128,252
Mesajlar
916,229
Kullanıcılar
450,072
Son üye
metin ersoz

Yeni konular

Geri
Üst