Merhaba
90 kW kompresör 30 MT. Kaç kaç kablo kullanmam uygundur
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
NYY kablo kullanıp kablo tavasında gidecekse kablo 3x70 kablo uygundur . 50 lik kablo tam sınırda çıkıyor. Tavsiye etmem . Aslında bu işte cihaz kullanım kitabında kablo kesiti tavsiyesi vardır . Mesafe ve gerilim düşümune göre aynı ya da bir üstünü kullanmak da doğru olur.
 
Son düzenleme:
Kablo kesit hesabına göre 16 yetiyor
Neye göre yetiyor, 90 kw, motor 180 amper cekıyor, Ana pano baglantısımı, pano-motor arası yıldız üçgen içinmi soruyorsun.
16 mm, kablo , ortalama 80 amper cıvarı tasıyor. Yıldız üçgende bıle sınırda kalır.
Sen , yınede bildiğine bak, bakma burda soylenenlere !!!
 