3 Fazlı motorlarda termik röle ayarı?

kont17

Üye
Katılım
1 Mar 2008
Mesajlar
170
Puanları
1
Yaş
39
Konum
Kayseri
Elimde tek bir fazından 1.7 Amper çeken 3 fazlı elektrik motoru var bu motorun termik rölesini ayarlarken termik röle değerini kaça getirmem gerekiyor ? Yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sayın kont17 elinizdeki motor trıfaz olduğundan bir fazdan değil üç faz üzerinden hareket etmelisiniz. Elinizdeki motor kaç kw ve üzerindeki etikette kaç kw ve çekmiş olduğu amperi bağlantı şeklini yıldız üçgen yazar. Termık röle anma akımınıda yazar. Etiketi resimleyin yardımcı olmaya çalışalım.
 
Elimde tek bir fazından 1.7 Amper çeken 3 fazlı elektrik motoru var bu motorun termik rölesini ayarlarken termik röle değerini kaça getirmem gerekiyor ? Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Schneider GV2ME07 Termik kullanıyorsanız eğer, bunun ayar skalası "1,6A - 2,5A" onu da " 2A " gibi set ederseniz kullanışlı olacaktır.

Şayet farklı marka ise ayar skalası motora uygun olan (1,7A değeri ayar sahası içinde olan) termiği yine aynı şekilde "2A" gibi set etmeniz yeterli olacaktır.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst