arkadaşlar ve degerli ustalarım forumda aradım istedigim neticeyi bulamadım termik ayarı yapılırken (direk üçgen veya yıldız çalışan motorlarda ) nominal degere göre mi yapılır nominal degerin kaç katı alınır yıldız üçgen motorlarda ana kontaktör üzerine konan konan termik nasıl ayarlanmalı lütfen yardımcı olurmusunuz
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Yıldız/üçgen çalısan motorlarda, termık röle ayarı, motor etıket akımı X 0.58 veya etıket akımı / 1.73 olarak hesaplanır. İkisie aynı sonucu verir. Daha pratık hesap ıstersen, kw. gücünü termik röle ayarı yapabilirsiniz.
Örnek, 11 kw. motor yıldız üçgen röle ayarı ,22 X 0.58 =) 12.76
22 /1.73 =12.71
 
Yıldız/üçgen çalısan motorlarda, termık röle ayarı, motor etıket akımı X 0.58 veya etıket akımı / 1.73 olarak hesaplanır. İkisie aynı sonucu verir. Daha pratık hesap ıstersen, kw. gücünü termik röle ayarı yapabilirsiniz.
Örnek, 11 kw. motor yıldız üçgen röle ayarı ,22 X 0.58 =) 12.76
22 /1.73 =12.71
yıldız üçgen motorda misalen 18,5 kw termik ayarı 18,5*2=37 37*0,58= 21,46 direk üçgen veya direk yıldız çalışan ayrıca monofaze olan küçük motorlardada bu kural geçerlimi sayın zeybek ve arkadaşlar
 
yıldız üçgen motorda misalen 18,5 kw termik ayarı 18,5*2=37 37*0,58= 21,46 direk üçgen veya direk yıldız çalışan ayrıca monofaze olan küçük motorlardada bu kural geçerlimi sayın zeybek ve arkadaşlar
LÜTREN YARDIMCI OLURMUSUNUZ DEGERLİ ÜYELER
 
Yıldız/üçgen çalısmayan motorlarda,etıket akımına ayarlayınız.
 
Eğer, devamlı dur kalk yapıyorsa, etiket akımının 1.2 si olabilir.Degilse,etiket akımı yeterlidir.
 