Arkadaşlar elimde 5 kVA 200/24 VAC trafo var. Bu trafo çıkışına 20 adet 24 VAC lamba bağladığım zaman lambaların bir kısmı zayıf yanıyor. Kablo kesiti hesabı yaptığım zaman %e = 0,074 x L x P / S
Burada
L = 200 mt
P = 20 x 60 W = 1200 W = 1,2 kW
S = 16 mm

%e = 0,074 x 200 x 1,2 / 16
%e = 1.11 < 1,5 olduğu için bütün lambaların yanması gerekir diye düşünüyprum. Kablo tek parça ek yok. Kabloyu ve sistemi defalarca kontrol ettim ama bir sonuç çıkaramadım. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
5 kVA trafo; 5000 X .80 = 4000 Watt yapar. Sizin lambalar ise, 24 X 200 = 4800 Watt toplam güçde görünüyor. Bence trafonuzu büyültün veya lambaları azaltın. Lambaları aralıklı aradan seyrelederek söndürerek deneyın, hat başı, hat sonu dürümü gözleyerek karar verınız...
 
Lambalara dağıtımı 24 V ille yapıyorsan kullandığın formül yanlış çünkü o formül 220 V için sağdeleştirilmiş halidir.Formulün gerçek hali şu şekildedir %e=(100*L*P) / (K*S*Uh2) bu formülle hesaplarsan yanlışı görürsün.
 
Kullanılan lambalar ne tür ?
 
%e = (100xLxP)/(KxSxU2) formülünden hesapladığım zaman değer 2126 mm2 gibi çıkmakta doğrumudur.
L = 200 mt
P = 60W x 20 Adet = 1200 W = 1,2 kW
%e = 1,5
 
Lambalar için eger mümkünse 2 besleme hattı cekip birini en başa birini en sona bağlamak faydalı olabilir.
 
Lambalar,enkandesan ampul gibi gözüküyor.Böyle devrelerde, KW = Kva dır.oonur arkada-
şımızın görüşü doğrudur.Hesaplama verilen formüle göre yapılmalıdır.24 volt,faz-nötr geri-
limidir.Hesap için, 42 volt fazlararası gerilimini almak gerekir.
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar faz-nötr arası 24 VAC. Lambalar 24 VAC 60 W Akkorflaman ampül.
%e = 6,2 x (L x P ) / S formülünden hesap yaptım. EMO ajandasında bu formül kullanılıyor 24 / 48 VAC için. Buna göre

%e = 1,5 alınırsa
P = 60w x 20 Adet = 1200 W = 1,2 kW
L = 200 mt.

1,5 = 6,2 x (200 x 1,2) / S
S = 992 mm2 çıkıyor.
Böyle bir kablo ile aydınltma yapmaya kalkarsam iflas ederim. Bu işi yapmak için başka hangi yolları kullanabilirim. Yardımcı olursanız sevinirim. Aydınlatmayı Led ile yapsam nasıl olur. Led ile ilgili pek bilgim yok.
 
Formül de,hesabınız da doğru.Trifaze aydınlatma yapmanız halinde,kesitiniz,6,2 kat daha
düşer.Formülünüz,24 volt için doğrudur.En uygunu,220 volt götürüp,her ampul için 220 / 24 volt
( 100 w )trafo koymak olabilir.
 
Kesit hesabını yaparken, bütün yükün 200 mt. sonunda oldugunu var sayıyorsunuz demi..
Halbuki, yükünüz gıderek azalan bir dagıtımdadır. Bence, belırlı aralıklarda imiş gibi hesap yapsanız daha düşük kesit cıkacakdır. Mesela 20 şer metre yüklerı hesap ederk gibi. İlk 20 mt de, 200 lamba, 40 mt de 180 lamba, 60.de, 160 lamba gibi olabilir.
 