220v Ucgen -> 380V Yildiz

220 V RST verirsen herhangi bir güç kaybı moment kaybı olmaz ( tabi bu besleğeceğin Şebeke, motorun gücünden fazla olması gerekli).
sadece 3 faz 220V şebekede etiket değerindeki akımı çeker ilk kalkınma anında da 3 katını çeker aynı durum 3 faz 380 V şebeke içinde geçerlidir.
burdaki fark ise yıldız bağlantıda ilk kalkınma ve normal çalışma akımı, üçgen bağlantıdaki akıma oranla düşüktür.


eğer tek faz ve kondansatör yardımı ile kalkış yaptırırsan yarı gücünde ve momentinde düşüş olur.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
üçgen bağlanan motor yıldız bağlanana göre 3 kat fazla akım çeker etiketinde yıldız 380V yazıyorsa kısa süre içerisinde üçgen bağlanan motor yanar.

hadi oradan sende direk yol vermede en iyisi ücgendir. 4kw motoru bi arkadasim yildiz baglamis 1 ay sonra yandi cünkü motorda asil isi ücgen sargi yapar motorda yildiz kalkis icin yol alir devir sayisi ulasinca ücgene gecer, 7,5 a kadar direk baglayabilirsin ama bence 4 den sonrasi yildiz ücgen en sagliklisi..
LÜTFEN YANLIS BILGI VERMEYELIM
 
Birbirinin ayni iki motorumuzdan birisini ucgen baglayip 220V da, digerini yildiz baglayip 380V da calistirdigimizi varsayin.

Bu iki motor her sart altinda ayni mi davranir.

Kalkis akimi, ani yuk degisikliginde, yol almada vs vs

Üçgen 220 V olan motorunuzu faz-faz arası 220 V olan bir şebekede bağladığınızda faz-faz arası 380 V ve yıldız bağlı olan bir motorla aynı şart altında çalışır.Değişen sadece motorların çektiği akımlardır.Üçgen 220 V.luk motorunuz daha fazla akım çekmekte olacaktır.
Ama faz-faz arası 380 V olan bir şebekede motoru üçgen 220 V bağlar iseniz bence motorunuzun sargılarına 220 V.dan daha yüksek voltaj verdiğinizden dolayı ısınmaya başlayacak termik varsa açtıracak takibinde ise yanmaya gidecektir.
 
Birbirinin ayni iki motorumuzdan birisini ucgen baglayip 220V da, digerini yildiz baglayip 380V da calistirdigimizi varsayin.

Bu iki motor her sart altinda ayni mi davranir.

Kalkis akimi, ani yuk degisikliginde, yol almada vs vs

iLK ÖNCE ŞUNU BELİRTMEK İSTERİM;
Yıldız bağlantıda; Uh=1,73*Uf ,Ih=If
Üçgen bağlantıda; Uh=Uf , Ih=1,73*If

şimdi sorduğun soruda aynı iki motor demişsin,gücünü 2kw olarak alabiliriz:
Motorlardan birini üçgen bağlayıp 220V uygularsak;
Uh=*Uf olacağından Uh=220V olur. Ih=1,73*If ,Ih=11,36A(p=U*ı*1,73*0,8 formülünden I değerini bulduk)

Diğer motoruda yıldız bağlayıp 380V uygularsak;
Uh=1,73*Uf Uh=657,74V olur. Ih=Uf , Ih=6,57A çeker.

Söylediğiniz motorun etiket değeri nasıl onu bilmiyorum ama sonuçlar ortada bir hatam varsa kusuruma bakmayın bilgim çerçevesinde size yardımcı olmaya çalıştım.
Saygılarımla
 
220 v ta akım olarak fazla çeker 3 faz 220 v tu faz nötr girişli inverterle vermen lazım
 
aynı güçteki motora ;
yıldız bağlayıp 380 volt vermekle,
üçgen bağlayıp 220 volt vermek arasında hiçbir fark yoktur
çektikleri akımlar eşit olur
saygılar

iLK ÖNCE ŞUNU BELİRTMEK İSTERİM;
Yıldız bağlantıda; Uh=1,73*Uf ,Ih=If
Üçgen bağlantıda; Uh=Uf , Ih=1,73*If

şimdi sorduğun soruda aynı iki motor demişsin,gücünü 2kw olarak alabiliriz:
Motorlardan birini üçgen bağlayıp 220V uygularsak;
Uh=*Uf olacağından Uh=220V olur. Ih=1,73*If ,Ih=11,36A(p=U*ı*1,73*0,8 formülünden I değerini bulduk)

Diğer motoruda yıldız bağlayıp 380V uygularsak;
Uh=1,73*Uf Uh=657,74V olur. Ih=Uf , Ih=6,57A çeker.

Söylediğiniz motorun etiket değeri nasıl onu bilmiyorum ama sonuçlar ortada bir hatam varsa kusuruma bakmayın bilgim çerçevesinde size yardımcı olmaya çalıştım.
Saygılarımla




dostum yıldız bağlantıda sanırım hata var, Uhat zaten 380 v uygulandığı biliniyor. 657 ,74 v bulmuşsun
sanırım Uf = 380 v aldın ama yıldız bağlantıda hesaplamadan bilinen bişeydir Uh=380 ise uf=220 dir..(kök 3 oranı)
sonuçta
akımların eşit olması lazım
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Etiket değerine bağlı olarak eğer yıldız/üçgen-380/220 ise tabiki etiket böyle ise burası önemli hem üçgende hemde yıldızda çalışma akımı aynı,yüklenmesi aynı,kalkınmada aynı olacaktır.eğer etiketi üçgen/yıldız-380/220 ise durum farklı :D saygılar
 
aynı güçteki motora ;
yıldız bağlayıp 380 volt vermekle,
üçgen bağlayıp 220 volt vermek arasında hiçbir fark yoktur
çektikleri akımlar eşit olur
saygılar






dostum yıldız bağlantıda sanırım hata var, Uhat zaten 380 v uygulandığı biliniyor. 657 ,74 v bulmuşsun
sanırım Uf = 380 v aldın ama yıldız bağlantıda hesaplamadan bilinen bişeydir Uh=380 ise uf=220 dir..(kök 3 oranı)
sonuçta
akımların eşit olması lazım



Evet hocam orada bir hata yapmışım.Düzelttiğiniz için teşekür ederim.
 
yıldız bağlı motor 380 senle beslenmez yıldız bağlı bir motoru 380 le beslersen sargılardan 380 voltluk bir akım geçer ve sargılar yanar 380 volt üç gen bağlantı için geçerlidir 4 kw kadar motorlar yıldız 4 kw dan sonra üçgen bağlanır
 

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,729
Kullanıcılar
449,964
Son üye
lelaxi

Yeni konular

Geri
Üst