Selam arkadaslar bir konu hakkinda yardiminiza ihtiyacim var.
Simdi Elimizde 55 kw lik Bir asenkron motor var. Bu motorun ucgen kalkis akimi 730 A, yildiz üçgen kalkis akkmi ise 235 A. Simdi soru su. Bu motorun besleme tesisati sebekeden anma akimima gore yani 120A civari mi yapilmasi lazim yoksa kalkis akımına goremi yapilmasi lazim? Yani bu motor icin trfafo filan kurulacak bu sebebten nasil bir yol izlenir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Selam arkadaslar bir konu hakkinda yardiminiza ihtiyacim var.
Simdi Elimizde 55 kw lik Bir asenkron motor var. Bu motorun ucgen kalkis akimi 730 A, yildiz üçgen kalkis akkmi ise 235 A. Simdi soru su. Bu motorun besleme tesisati sebekeden anma akimima gore yani 120A civari mi yapilmasi lazim yoksa kalkis akımına goremi yapilmasi lazim? Yani bu motor icin trfafo filan kurulacak bu sebebten nasil bir yol izlenir?
normal yükteki akımı ne ise ona göre yapılması yeterlidir amaç demeraj akımını düşürmek ise soft starter veya sürücü kullanılabilir
 