%130 ile kapastif cezada olan müşterimizi bir türlü cezandan çıkaramadık

Katılım
4 Tem 2025
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
25
Merhaba bir müşterimiz kapastif şikayeti üzerine gittik kompanizasyonu revize ve ilavelerini yaptık giriş şalteri 63 amper tmş
50/5 akım trafosu var işletmede 1 adet elektrikli araç var ve standart büro cihazları ama kapastif cezadan bir türlü çıkmıyor aksine bu müdahaleleri yaptıktan sonra artış bile oldu
1.kademe 5 kvar trifaze
2.kademe 2.5 kvar trifaze
3.kademe 1 kvar trifaze
4.kademe 1 kvar monofaze
5.kademe 1 kvar monofaze
6.kademe 1 kvar monofaze
7.kademe 0.5 kvar monofaze
8.kademe 0.5 kvar monofaze
9.kademe 0.5 kvar monofaze
Svc
1.5 kvar şönt monofaze
1.5 kvar şönt monofaze
1.5 kvar şönt monofaze
 
Bu kademe dizilimine göre sorun olmaması lazım. Şönt reaktörler SVC sürücülü mü yoksa sabit kademe olarak mı bağlı. Normal kademe ise kapasitif ihtiyaç olmasına rağmen 1,5kvar fazla geldiğinden devreye girmiyor olabilir
 
Kompanzasyon panolarında kondansatör dizilimi küçükten büyüğe olması gerekmiyor muydu ?
 
Kompanzasyon panolarında kondansatör dizilimi küçükten büyüğe olması gerekmiyor muydu ?
Çekirdekten yetiştiğim için bende öyle biliyordum ama yalnış bilinen bir şeymiş

Bu kademe dizilimine göre sorun olmaması lazım. Şönt reaktörler SVC sürücülü mü yoksa sabit kademe olarak mı bağlı. Normal kademe ise kapasitif ihtiyaç olmasına rağmen 1,5kvar fazla geldiğinden devreye girmiyor olabilir
SVC sürücüsü var

Bu kademe dizilimine göre sorun olmaması lazım. Şönt reaktörler SVC sürücülü mü yoksa sabit kademe olarak mı bağlı. Normal kademe ise kapasitif ihtiyaç olmasına rağmen 1,5kvar fazla geldiğinden devreye girmiyor olabilir
Daha küçük bir şönt atmamı mı öneriyorsunuz ?
 
kurulu güç ne kadar? röle modeli nedir? ne zaman takılmış? Röle cosfi yi kaç gösteriyor?. Uzun süreli başında beklenip takip edildi mi?

"revize ve ilavelerini yaptık" Neler yaptınız? Neye göre yaptınız? kondansatörler/reaktörler neye göre seçildi?

Tesis kaç yıllık, ne zamandır problem var?
 
Son düzenleme:
Merhaba bir müşterimiz kapastif şikayeti üzerine gittik kompanizasyonu revize ve ilavelerini yaptık giriş şalteri 63 amper tmş
50/5 akım trafosu var işletmede 1 adet elektrikli araç var ve standart büro cihazları ama kapastif cezadan bir türlü çıkmıyor aksine bu müdahaleleri yaptıktan sonra artış bile oldu
1.kademe 5 kvar trifaze
2.kademe 2.5 kvar trifaze
3.kademe 1 kvar trifaze
4.kademe 1 kvar monofaze
5.kademe 1 kvar monofaze
6.kademe 1 kvar monofaze
7.kademe 0.5 kvar monofaze
8.kademe 0.5 kvar monofaze
9.kademe 0.5 kvar monofaze
Svc
1.5 kvar şönt monofaze
1.5 kvar şönt monofaze
1.5 kvar şönt monofaze
Bağlı kalan kontaktör veya devrede gereginden uzun kalan kondansatör grubu olabilir.
 
Kompanzasyoun panosunda Cos Φ (fi) metre var mı?
 

Forum istatistikleri

Konular
133,385
Mesajlar
971,027
Kullanıcılar
459,239
Son üye
ekocaman

Yeni konular

Geri
Üst