kompanzasyon problemi

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,919
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
Herkese selam kapasitif cezada olan bir resmi kurumun kompanzasyonu nu yaptık kullandığımız gurup argenin rölesi Smart svc sistemi test ettik ceza oranları %1-2 endüktif % 0,9-1.5 civarı da kapasitif gösteriyor yani röle değerlerine göre problem yok.Yaklaşık 10 gün sonra sayaç değerlerini aldık indüktif % 40 kapasitif de % 55-60 civarı cezada hemen panonun yanıda gittik baktık röle yine her iki reaktifin oranı %-1-2 lerde normal ama sayaç değerleri uçmuş aklımıza ilk gelen sayacın arızalı olduğu sistemden anormal değerler kaydettiğini düşündük ve bir süzme sayaçla bizde ayrı bir değer alalım dedik ama sayacı paralel bağladık yani aynı akım trafosundan S1-S2 uçlarını ikinci sayaca girdik sonradan farkettim ki akım trafosunda akım bölüneceğinden ölçümümüz sağlıklı olmadı sayacı tedaşa bildirdik gelip yeni sayaç taktılar,ve sayaçlarının arızalı olmadığını iddia ettiler bizimde kafamız karıştı.Röle değerleri nasıl olurda %1-2 lerdeyken reaktif cezalar %40-50 olur

Merak ettiğim konu şu sayacı eşit mesafede akım trafosuna paralel bağlarsak doğru ölçüm alırmıyız
yoksa eski mekanik sayaçlarda olduğu gibi 2 sayacı birbirine seri mi bağlamak lazım ilk bağladığımız paralel bağlantıda mevcut sayaç süzme sayaca göre 4-5 katı fazla yazdı acaba ölçüm doğru oldumu

Not:Sayaç akım trafoları ve rölenin akım trafoları tmş nin hemen alt çıkışında başka beslenen yük yok şönt reaktörlerde aktif olarak çalışıyor akım trafo oranları 1000/5 şönt reaktörler de 9 (3x3)kvar sizce problem ne olabilir ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
akım trafosu adı üstünde primerdeki yüksek akımı üzerinde belirtilen oranda düşürür/çevirir. Sekonder devredeki cihaz bu akım bilgisini alır dolayısıyla akım trafosu sekonder devresine 2. bir cihaz bağlayacaksanız bunu seri bağlamanız gerekir, aynı zamanda akım trafosunun gücü yeterli olmalıdır. Paralel bağlayacağınız cihaz akımı böleceğinden hatalı ölçüme neden olur. Abone sayacında böyle bir işlem yapamazsınız bunu ancak süzme sayaç için yapabilirsiniz (bunu biliyorsunuzdur.)
Hata ile ilgili olarak; smart svc iyi bir röle, sayaç endeksleri çok kötü , büyük bir mantık hatası yapıldığı kesin. Fotoğraf yada sistem tek hat şeması verirseniz bir fikir oluşabilir.
 
yarın detaylı inceleyip tekrar yazacağım işin ilginç tarafı bu panoyla içindeki trafo malzeme röle tamamen aynı olan bir başka pano daha kurduk reaktif değerlerinde en ufak küsurat bile oynamadı
 
yarın detaylı inceleyip tekrar yazacağım işin ilginç tarafı bu panoyla içindeki trafo malzeme röle tamamen aynı olan bir başka pano daha kurduk reaktif değerlerinde en ufak küsurat bile oynamadı

Büyük bir bağlantı hatası-mantık hatası yapıldığını düşünüyorum,bahsettiğiniz gibi bir durum ancak kompanzasyon güç kablolarını akım trafolarının Şebeke tarafına bağlamanız gibi büyük bir hata ile gerçekleşebilir. Bize fotoğraflar üzerinden tek hat şeması üzerinden yapılan bağlantıları gösterin.
 
haklı olabilirsiniz onunla ilgili bir çalışmada oldu panoda jeneratör çalışırken kompanzasyon rölesi devre dışı kalması için
 
şebeke tarafı derken akım trafosundan önce bağlanmış demek istediniz hehalde ?
 
S.n yaşlı uzman bugü panoyu kontrol ettim bağlantılarda problem yok ama akım trafoların dan 10-15 amper gibi bir akım geçiyor 1000/5 akım trafosunun 200 katı oranında küçülltüğünü hesaba katarsak 10 amper akımın sekonder kısmından 0.05 gibi bir akım geçmesi gerekirken pens ampermetreyle ölçtüğümüzde 0.13-0.14 gibi değerler okuduk burdan yola çıkarak sayacın ve rölenin ölçüm de hassas davranamadıkları düşünüyoruz siz ne dersiniz ?

çözüm olarak yük çok az olduğu için 250/5 yada 300/5 akım trafolarıyla değiştirmeyi düşünüyorum
 
Tesisde, trafo olduguna göre, öncelikle trafo gücüne göre, sabit kondansatör varmı, varsa gücü, trafo gücüne (deneme yanılma ile) 0rtalama % 3 cıvarında olmalı. İkinci bir husus, sayaçda faz sırası yanlıs olabilir. Bu durumda, sayaç ekranında L1-L2-L3 ışıklarından yanıp sönen vardır. Birde bu tarafdan kontrol edermisiniz.
 
Sabit gurup yok faz sirasinida kontrol ettim sorun yok zaten role uyariyor Ters olunca
 

Forum istatistikleri

Konular
128,184
Mesajlar
915,686
Kullanıcılar
449,954
Son üye
yulaf177

Yeni konular

Geri
Üst