yasın_aktas38
Üye
- Katılım
- 21 Eyl 2011
- Mesajlar
- 11
- Puanları
- 1
arkadaşlar merhaba şönt reaktör hesabı yaparken kapasitif cezadan kurtulmak için nasıl ve neye göre hesap yapılıyor monofaze ve trifaze de.
teşekkür ederim. şimdi değerler şöyleSayacınızın 8.8.0 değerini baz alabilirsi-
niz.İki endeks arasındaki farkı,varsa,çar-
pan katsayısı ile çarpmanız gerekir.Yükü-
nüz çok fazla değişken değilse,3-4 saatlik
endeks takibi yeterli olabilir.Çok değişken
ise,24-48 saatlik endeks takibi gerekir.
Max / Min. arasında çok değişkenlik varsa
tek reaktör yerine SVC tip kontrol yapma-
nız gerekir.
evet bu ayın başından beri cezadayız kapasitif den ama kasım ayın da hiç cezaya girmedik şönt reaktör panosu kurtardı kompanizasyon panosuda devreye giriyor yapışan kontaktör yok patlayan kondanstör yokHocam bu değerler ay başından beri böyle ilerliyorsa eğer siz endüktifi kurtarmaya bakın, şönt reaktör daha çok artıracaktır, kondansatörleriniz yetersiz veya devrede değil.
varkon 15kRölenizde,eksik / fazla değerleri görüyor
olmanız gerekir.Rölenizin marka-tipi ne-
dir ?
Tamam hocam teşekkür ederim bakıcamO röleyi tanımıyorum maalesef.Ancak,
bahsettiğim bilgileri gösterdiğinden emi-
nim.Kullanım kılavuzuna bakmanızda ya-
rar var.Verdiğiniz değerlere göre,sorunu-
nuz,kapasitiften değil endüktiften.Yani,
devreye ek kondansatör alınması gereki-
yor.