binamızdaki nötr hattı kopmuş herşey yandı

Geçmiş olsun. Diğer fazlardan birinin nötr hattına temas etmiş olma olasılığı var mı acaba. Topraklama ve kaçak akım röleleri insan hayatını kurtarmak için yapılır. Cihazları yüksek gerilime karşı koruyamazlar. Selamlar.
hayır olay kesinlikle yıldız noktasında olusan fazla akımla alakalı
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bu nötr kopması sonucu çok sık yaşanılan bi durum geçmiş olsun
 
önemli olan bir husus ta,nötr hattınızın niye yanıp koptuğudur...

Hahh... işte bu soru güzel... Nötr hattı durup dururken neden kopsun..?

Eskiden ('80'lerde) Bir binanın elektrik tesisatı tamamlanıp havai hattı da direğe kadar çekildikten sonra hattın direk tarafındaki kablo uçlarına özel bir klemens takılırdı. Elektrik İşletmesi bunu şart koşardı. işletme elemanının bağlaması beklenirdi. Bu özel klemens alüminyumdan bakıra geçiş özellikli bir klemensti. Klemensin bakır özellikli olan yüzeyine havai hattın bakır kablosu takılır, alüminyum tarafı da direkteki alüminyum örgülü Şebeke hattına bağlanırdı.

Günümüzde belki yeni abonelere hala şart koşuyorlardır, fakat direkte arıza veya herhangi bir düzenleme yapılırken bakır kablo alüminyum havai hatta (klemens kullanılmadan) burulup, sarılıp geçiliyor.

Sonuçta iki farklı özellikteki iletkenin temas yüzeyleri önce karıncalaşıp oksitleniyor, zamanla kararıyor, temas direnci artıyor, kötü temastan dolayı ısınıp yanıyor ve kopuyor.

İşte 3-5 liralık parçanın takılmamasının ve ihmalin zararı...

klemens.JPG


Şekilde Alüminyumdan bakıra geçiş özellikli klemens
 
şu andada al-cu alümünyum bakır klemensler tedaş tarafından isteniyor.slm
 
Hahh... işte bu soru güzel... Nötr hattı durup dururken neden kopsun..?

Eskiden ('80'lerde) Bir binanın elektrik tesisatı tamamlanıp havai hattı da direğe kadar çekildikten sonra hattın direk tarafındaki kablo uçlarına özel bir klemens takılırdı. Elektrik İşletmesi bunu şart koşardı. işletme elemanının bağlaması beklenirdi. Bu özel klemens alüminyumdan bakıra geçiş özellikli bir klemensti. Klemensin bakır özellikli olan yüzeyine havai hattın bakır kablosu takılır, alüminyum tarafı da direkteki alüminyum örgülü şebeke hattına bağlanırdı.

Günümüzde belki yeni abonelere hala şart koşuyorlardır, fakat direkte arıza veya herhangi bir düzenleme yapılırken bakır kablo alüminyum havai hatta (klemens kullanılmadan) burulup, sarılıp geçiliyor.

Sonuçta iki farklı özellikteki iletkenin temas yüzeyleri önce karıncalaşıp oksitleniyor, zamanla kararıyor, temas direnci artıyor, kötü temastan dolayı ısınıp yanıyor ve kopuyor.

İşte 3-5 liralık parçanın takılmamasının ve ihmalin zararı...


Şekilde Alüminyumdan bakıra geçiş özellikli klemens


Çok Teşekkür ederim :) düşündüğüm gibi,yine ihmal sebebiymiş...
 
[video]http://www.emo.org.tr/ekler/23b7f02433572a0_ek.pdf?dergi=165[/video]
Bu konu ile ilgili incelenilmesi gereken bir link ; eğer nötr hattının kopduğu evlerde sıfırlanma uygulanmamışsa hiç bir şekilde alıcıların fazlar arası gerilime maruz kalması gibi bir durum söz konusu olamaz .Dön dolaş gelinen bir mevzu sıfırlama korumamıdır değilmidir ; bence koruma değil belanın önde gidenidir ; teknik bir elemanada bu uygulamayı yapmak kesinlikle yakışmaz diye düşünüyorum.....
 
Konuya örnek biz işletmede aydınlatma lambalarını led yaptık florasanları kaldırdık .Eğer led lambaları yakarken nötr kapalıysa tek fazı bile açsan led lambalar arızalanıyor.ÖKSÜZÇOCUK rumuzlu arkadaşın dediği gibi 2 fazın kesişmesi gibi bir durum söz konusu değil
 
önemli olan bir husus ta,nötr hattınızın niye yanıp koptuğudur...

3 Fazla beslenen bir binada, 2 ve 3 nolu dairenin nötürle bağlantısı koptu, yok, hasar nasıl oluşuyor..?

kopuk2.jpg



3 Nolu dairedeki Elektronik cihazın iç direnci : Re=(U[SUP]2[/SUP])/P=(220*220)/20=2420 Ω
2 Nolu dairedeki Beyaz eşyanın iç direnci : Rb=(U[SUP]2[/SUP])/P=(220*220)/1500=32,3 Ω
L1 ve L2 fazları arasındaki alıcıların toplam direnci : Rt=Re+Rb=2420+32,3=2452,3 Ω

Nötr koptuğunda her iki alıcı üzerinden geçen akım : I=Uff/Rt=380/2452,3=0,155 Amper
Elektronik cihaz üzerinde düşen gerilim : Ue=I*Re=0,155*2420=375 Volt
Beyaz eşya üzerinde düşen gerilim : Ub=I*Rb=0,155*32.3=5 Volt

Sonuç olarak her ne kadar elektronik cihazın iç direnci yüksek olsa da yapısı 220 V.'a göre dizayn edildiğinden 375 V. gerilime maruz kalacağı için kısa sürede yanacaktır.
Artık hangisinin iç yapısı zayıfsa o yanarak seri devrenin kesilmesine (açılmasına) veya kısa devre olarak diğer sağlam alıcıya da 380 V. gitmesine, onun da yanmasına neden oluyor.
 
Son düzenleme:
3 Fazla beslenen bir binada, 2 ve 3 nolu dairenin nötürle bağlantısı koptu, yok, hasar nasıl oluşuyor..?


3 Nolu dairedeki elektronik cihaz normalde U=220 V. P=20 W. bir etikete sahip... Buna göre çekeceği akım I=P/U = 20/220 = 0,1 A.
2 Nolu dairedeki beya eşya normalde U=220 V. P=1.500 W. bir etikete sahip... Buna göre çekeceği akım I=P/U = 1500/220 = 6,8 A.


2 ve 3 nolu dairelerin nötürü koptuğunda (devredeki) alıcılar devresini birbirinin üzerinden tamamlar, Çekilen hat akımı It=(P1+P2)/U = 1520/380 = 4 A. olur.
Alıcılar devreye seri bağlı konuma düştükleri için hat toplam akımı her iki cihaz üzerinden de geçer.

Elektronik cihaz üzerinde düşen gerilim; U1=P1/It =20/4 = 5 V.,

Beyaz eşya üzerinde düşen gerilim; U2=P2/It=1500/4=375 V. olur.
(toplamı da zaten 5 + 375 = 380 V.)

Hat gerilimi her bir alıcıya normalde 220 V. olması gerekirken, nötr kopması sonucu seri devre oluşur, devredeki alıcılar fazlar arası gerilime 380V.'a maruz kalırlar, elektronik cihazla beyaz eşya birbirine seri bağlanmış duruma düşer. Her bir alıcı, iç direnci ve gücü oranında gerilime, her birinin çektiği toplam hat akımının devredeki tüm alıcılar üzerinden (eşit miktarda) geçmesine maruz kalırlar.

Normalde 20 W. 220 V. 0,1 A.'e göre oluşturulmuş (dizayn edilmiş) elektronik alıcı üzerinden (220V, 0,1 A. geçmesi gerekirken) 5 V, 4 A. geçiyor, devreye seri bağlı beyaz eşya üzerinden de (220V., 6,8 A. geçmesi gerekirken) 375 V. 4 A. geçiyor. Biri üzerinden yüksek akıma, diğeri de yüksek gerilime maruz kalıyor, artık hangisinin iç yapısı zayıfsa o yanarak seri devrenin kesilmesine (açılmasına) veya kısa devre olarak diğer sağlam alıcıya da 380 V. gitmesine, onun da yanmasına neden oluyor.

Güzel Bir Açıklama... Çok Teşekkür Ederim...
 