Yine; Kaçak Akım Rölesi arızası

Katılım
26 Ağu 2013
Mesajlar
110
Puanları
6
Yaş
50
Arkadaşlar merhabalar. Malümunuz yine kaçak akım rölesi arızası var başımda, fikirlerinizi tecrübelerinizi bekliyorum. Bir evde sadece buzdolabını ilk takarken KAR atıyor, KAR'ı bir kaç kez kaldırıyoruz tutmuyor bir kaç kezden sonra tutuyor, sonra arada bir atıyormuş, elektrikler giderken gelirken atıyormuş. Ben dün epeyce uğraştım baktım sorun; sadece buzdolabını ilk taktığımızda atıyor, aynı prize ütüyü takıp denedim, boş üçlü uzatmayı taktım atmadı, yani sorun kesin olarak buzdolabında görünüyor. Fakat bu buzdolapları bu aletle hiç barışık değiller, sizce buzdolabında nasıl bir sorun varda ilk taktığımızda atıyor da sonra atmıyor, ne yapmalıyım. (KAR Trifaze, Siemens 40 A, 30 mA, buzdolabı Bosch marka ve yeni.) Teşekkürler.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kaçak olabilir ve kaçan akım bazen 30 ma geçmeyip,bazen 30mA geçiyor olabilir. Temasa bağlı olabilir yani.
 
Arkadaşlar merhabalar. Malümunuz yine kaçak akım rölesi arızası var başımda, fikirlerinizi tecrübelerinizi bekliyorum. Bir evde sadece buzdolabını ilk takarken KAR atıyor, KAR'ı bir kaç kez kaldırıyoruz tutmuyor bir kaç kezden sonra tutuyor, sonra arada bir atıyormuş, elektrikler giderken gelirken atıyormuş. Ben dün epeyce uğraştım baktım sorun; sadece buzdolabını ilk taktığımızda atıyor, aynı prize ütüyü takıp denedim, boş üçlü uzatmayı taktım atmadı, yani sorun kesin olarak buzdolabında görünüyor. Fakat bu buzdolapları bu aletle hiç barışık değiller, sizce buzdolabında nasıl bir sorun varda ilk taktığımızda atıyor da sonra atmıyor, ne yapmalıyım. (KAR Trifaze, Siemens 40 A, 30 mA, buzdolabı Bosch marka ve yeni.) Teşekkürler.
en basit yolu dolabın takılı olduğu pirizdeki topraklamayı geçici olarak iptal etmektir daha sonra dolaptaki kaçak bulunabilir
 
Aklıma ilk gelen "kalkış kondansatörü" buzdolabı modelinde var mı bakmak lazım. Varsa gövde ile temasını kesip deneyin.
K.A.K.R.'de problemli olabilir şebekeden etkilenen bir röle olabilir (Çin malı yada federal'in eski röleleri yada sahte bir siemens)
kalkıskon.jpg
 
en basit yolu dolabın takılı olduğu pirizdeki topraklamayı geçici olarak iptal etmektir daha sonra dolaptaki kaçak bulunabilir
yawuz58 teşekkürler ancak bunu biraz açabilir misiniz.
 
Arkadaşlar merhabalar. Malümunuz yine kaçak akım rölesi arızası var başımda, fikirlerinizi tecrübelerinizi bekliyorum. Bir evde sadece buzdolabını ilk takarken KAR atıyor, KAR'ı bir kaç kez kaldırıyoruz tutmuyor bir kaç kezden sonra tutuyor, sonra arada bir atıyormuş, elektrikler giderken gelirken atıyormuş. Ben dün epeyce uğraştım baktım sorun; sadece buzdolabını ilk taktığımızda atıyor, aynı prize ütüyü takıp denedim, boş üçlü uzatmayı taktım atmadı, yani sorun kesin olarak buzdolabında görünüyor. Fakat bu buzdolapları bu aletle hiç barışık değiller, sizce buzdolabında nasıl bir sorun varda ilk taktığımızda atıyor da sonra atmıyor, ne yapmalıyım. (KAR Trifaze, Siemens 40 A, 30 mA, buzdolabı Bosch marka ve yeni.) Teşekkürler.

Merhaba.K.A.R.niz ev için kullanılıyor olmasına rağmen neden trifazedir,monofaze olup da yazarken mi yanlış yazıldı,onu tam olarak da belirtirseniz bizlere daha iyi yardımcı olmaya çalışırız.3 fazlı KAR'larda 4 giriş ucu (3 faz,nötr) monofaze olanlarda bir faz bir de nötr girişi vardır sadece biliyorsunuz.3 fazlı KAR' ın bu bağlantısını nasıl yaptınız,resimle de gösterebilirmisiniz bizlere.Motorun kalkınma (yardımcı sargının devreye alınması) esnasında atması,bu devredeki faz veya nötr hattının bir şekilde toprakla temaslı gövdeye kaçak yaptığını da bizlere gösteriyor.Bu kaçak hermetik kompresörün iç sargı bağlantılarında veya dış yardımcı sargıyı devreye alma,termik veya yardımcı sargıyı devreden çıkaran röle devresinde de bulunabilir,avometrenin sesli direnç ölçüm kısmıyla motoru fişe takılı değilken,kompresör motoru sallanıp,hareket ettirilerek,bu şekilde fiş ucundan giren faz veya nötürün,toprak hattıyla direk birleşip,sesli direnç ölçümünde buzzerin sesli ikaz verip vermediğine yol açıp açmadığını incelemek yararlı olabilir.

Bu şekilde yardımcı sargıyla ilk kalkınmada motor gövdesi içine (hermetik kapalı siyah kutudan) toprak tarafına kaçak akımlar geçiyorsa (30 mA'den fazla) bu tür yapılan bir ölçümle eğer çalışma sırasındaki bir sarsıntıyla istenmeyen bu kaçak akım durumu oluşuyorsa kendisini belli de edebilir.Kompresör dışındaki dış devredeki termik,daimi veya geçici kondansatörde veya yardımcı sargı çalıştırma rölesi devrelerinden toprağa olan bir kaçak hali ise,toprak hattına bu elemanların faz ve nötr bağlantılarından yine avometre ile arada ölçüm yapılarak kaçak akımlar varsa bu yine tespit edilebilir.Kolay gelsin.
 
Merhaba.K.A.R.niz ev için kullanılıyor olmasına rağmen neden trifazedir,monofaze olup da yazarken mi yanlış yazıldı,onu tam olarak da belirtirseniz bizlere daha iyi yardımcı olmaya çalışırız.

Binbaşı bey ve diğer arkadaşlar ilginize teşekkürler. Bu KAR' ı ben bağlamadım, bağlantısında da sıkıntı yok, ve eve trifaze enerji girişi var. Elimde resim var becerebilirsem yükleyeceğim. Birde şöyle bir şey ekleyeyim, buzdolabının fişinde çok hafif eziklik gördüm çok zor bir ihtimal ama bundan da olabileceği aklıma geliyor. Teşekkürler, iyi günler.
 
Binbaşı bey ve diğer arkadaşlar ilginize teşekkürler. Bu KAR' ı ben bağlamadım, bağlantısında da sıkıntı yok, ve eve trifaze enerji girişi var. Elimde resim var becerebilirsem yükleyeceğim. Birde şöyle bir şey ekleyeyim, buzdolabının fişinde çok hafif eziklik gördüm çok zor bir ihtimal ama bundan da olabileceği aklıma geliyor. Teşekkürler, iyi günler.
fişi ters çevirip bi dene bakalım sonuç ne olacak ona göre yorum yapalım slm
 
sayın REZİSTANS arkadaşım ben sana zamanında söyledim, şu K A R yi icad edenleri mahkemeye verelim gerekirse astıralım ve bu ürünleri piyasadan toplatalım dedim dinlemedin.
şimdi kendi derdinemi yanarsın milletin derdinemi
sabah kalkıyom kar akşam yatacam kar :)
ALLAH herkese kolaylık versin
 
mono k.a.r atma durumlarında arıza aramada benim kullandığım teknikler şunlardır,
ilk önce ev aletlerinden başlarım multimetre ile top.fişin çubukları ile topraklama iletkeni arası ölçerim, tüm eşyaların ölçümü yapıldı herşey normalmi görünüyor evet buda normal,2. yönteme geçelim, biriz yerinden çıkartılır topraklama kablosu prizden ayrılır fiş prize takılır tekrar akım ölçülür. (not) ankastra ve kombi topraklamasını bağlamayınız
bir hatırlatma daha, (örn) buzdolabı normalde 15 miliamper kaçak yaptığını varsayalım,tesisat'ın izalasyon kaçağıda olur 5m.a oldumu 20m.a geriye kalan 10 miliamper'i eşyalardan biri start stop yaparken tamamlıyordur. ve ayrıca bırakın markalr arsındaki farkı aynı markada üretim yerleri arasında bile fark vardır.
sorunlu eşya bulundu diyelim ç.makinasımı ee garantiside bitmiş kesin çözüm ups priz ve fiş değiştir sıfırlama yap fişi ters takma şansın olmaz. ben birkaç yerde yaptım sorunsuz çalışıyor
 

Forum istatistikleri

Konular
128,203
Mesajlar
915,802
Kullanıcılar
449,984
Son üye
riki35

Yeni konular

Geri
Üst