36
Merhaba müstakil bir evde oturuyorum. İnşaat bitti. Elektrikler verildi. Spotlar yanarken bile sürekli hızlı şekilde yanıp sönüyor. Dalgalanma olarak. Fön makinesi taktığımda dahi ışığın gücü azalıyor. Henüz buzdolabı bile takılı değil. Sadece ışıklar var. Voltu ölçtüm 222 geliyor hem prizde hem sigortoda. Voltla alakalı bir sorun yok. Acaba nötr ve topraklamayı karıştırmış olabilir mi?
Ayrıca üst katta prize ne takarsam takayım, ışığı açsam dahi kaçak akım atıyor. Sigortalar atmıyor ama. Sabah normal şekilde kullandım sonradan bu durum oluştu. Tek aklıma gelen nötr ve topraklama on karışmış olması. Akşam elektrikçi ye göstereceğim ama sizlerinde fikrini almak istedim. Malum iyi usta bulmak zor.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
2kw bir fön makinesi ile voltaj spotlardan hissedilecek kadar düşüyorsa tesisat enerji aldığınız noktadan itibaren kontrol edilmeli. Geçici şantiye elektriği falan verilmişte olabilir
Aynı sayaçta yandaki depomada elektrik gidiyor. Kaç matkap, kompresör, buzdolabı çalıştı. Hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi 222v elektrik geliyor zaten.
 
Voltaji dalgalanma aninda mi olctunuz yoksa normal zamanda mı ?
 
Kendi saatinizden mi alınmış elektrik yoksa şantiyeden geçici olarak mı ? Eğer ilk seçenek ise sıkıntı var demektir iyi bir elektrikçinin bakması lazım.
 