İyi akşamlarınız olsun. Paratoner topraklama elektrodunun yer altı şebekesine (doğal gaz) uzaklığı 6 metredir. Sorun olur mu. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba, paratoner topraklaması aktif olduğunda, eğer doğalgaz boru hattı metal ise, hat üzerinde gerilim yükselmesine sebebiyet verir. Bu etkileşimi engellemek için en az 20 m. mesafe olması uygundur. 6 m. Yeterli olmaz. Ama boru hattı PVC ise aşağıdaki Botaş yönetmeliği dikkate alınırsa bir mahsuru olmaz.
 