Yıldız-üçgende problemi

motor bağlantıları gözden geçir dönüş yönleri yıldızda ve üçgende farklı ise ondanda olur. aynı yönde ama yinede sigorta atıyorsa üçgen kontaktörünün besleme ucunu yıldız kontaktörünün normalde kapalı kontağından geçir düzelir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Hepinize İyi günler dilerim,

Benimde ufak bir sorum olacak 90 KW bir motorumuz var Bu motoru ben yüksüz yanii kayışlarını söktüğümde Düzgün bir şekilde YILDIZ - ÜÇGEN çalışıyor. Ancak Yüke bindiğinde yani kayışlar takılı olduğunda Yıldızdan üçgene geçmeden ANA ŞALTERİ attırıyor, Tekrar kurup Akımı ölçtüğümde Yıldızdan üçgene geçmeden zaten geçemiyor 400A görüyorum, Kayışları çıkarıyorum aynı sıkıntı. Ben mekanik bir sıkıntı olduğu düşünüyorum ancak Usta arkadaşlar ne düşünüyor merak ettim. Bu konuda bilgisi olanlar fikrini yazarlarsa sevinirim. Herkese saygılar...

Yanlış anlamadıysam makina yıldızdan üçgene gecerken Ana şalteri attırıyor.
1:Öncelikle kumanda devresinde yıldız üçgen röle kullanıyorsanız onun yıldızdan üçgene gecerkenki bekletme zamanı uzun olabilir.onu iptal edip zaman rölesi kullanın
2:makinayı bir kaç defa tik tak yaparak çalıştırın. örneğin yıldız üçgen zamanını 7 saniye olduğunu düşünelim. makinayı çalıştırdık 5-6 sn civarında dur düğmesine basıp hemen çalış butonuna basın her 5-6 saniyede bunu birkaç defa deneyin eğer makinada bir sorun yoksa amperin düştüğünü göreceksinizdir.

motoru
 
Yanlış anlamadıysam makina yıldızdan üçgene gecerken Ana şalteri attırıyor.
1:Öncelikle kumanda devresinde yıldız üçgen röle kullanıyorsanız onun yıldızdan üçgene gecerkenki bekletme zamanı uzun olabilir.onu iptal edip zaman rölesi kullanın
2:makinayı bir kaç defa tik tak yaparak çalıştırın. örneğin yıldız üçgen zamanını 7 saniye olduğunu düşünelim. makinayı çalıştırdık 5-6 sn civarında dur düğmesine basıp hemen çalış butonuna basın her 5-6 saniyede bunu birkaç defa deneyin eğer makinada bir sorun yoksa amperin düştüğünü göreceksinizdir.

motoru


Teşekkür ederim. Faydalı olup olmadığını , burdan size iletirim. Saygılar...
 
en kısa ve sağlıklı çözüm motor sürücü tak kurtar kendini :)
 
selamünaleyküm usatam... ustam yapmış olduğunuz devrede elektriksel kilitleme yaptınızmı...?...
 
devre şemasını yayınlarmısın
 
Acaba yıldız kontaktörün kontaklarından ta baştan yapışık olabilir mi?
 
bana göre tek bir arızan var yıldızda rst fazlarını girerken üçgende str girmiş olabilirsin motor yıldızda ileri doğru giderken üçgen de fazları tes girmişsen geri doğru dönmeye başlayacaktır ama çok yüklü akım çekip sigortaları attırıyordur aynısı benim başıma geldi kolay gelsin
 