Merhaba Arkadaşlar,

Panomun içindeki kontaktörleri değiştirdim.

Yıldız üçgen panosu.

Ama güç kontaktörü yerine mini kontaktör almışım. Taktım çalışıyor şuan bir problem yok. Aynı amper değerinde ama mini olması bir sıkıntı yaratır mı ?

Bilgisi olup yardımcı olan olursa sevinirim..

Motor 7,5 kW...

Yeni alınan kontaktörler...
Ana kontaktör için: Schneider LP1K1210BD 12A (5,5 KW) 24VDC Bobinli 1NO Mini Kontaktör
Üçgen için: Schneider LP1K1210BD 12A (5,5 KW) 24VDC Bobinli 1NO Mini Kontaktör
yıldız için: Schneider LP1K0910BD 9A (4 KW) 24VDC Bobinli 1NO Mini Kontaktör

bağlı motor sürekli çalışmıyor zaten. misal makinede iş var yarım saat çalışıyo sonra 1 saat 2 saat kapalı kalıyo, öyle tüm gün çalışan bir motor dğeil.

teşekkürler...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Amper değerlerinde sorun yok ise, mini olup olmaması fark etmeyecektir diye biliyorum.
 
Zamanla kontak yapışması sorunu yaşarsınız. Aynı akım değerinde değil, 5.5 kW 12 Amper, 7.5 kW 16 Amper.

Saygılar...
 