Vigi İc60 Bağlantısı

Ekleme yapmaya gerek yok.Kaçaktan
çıkıp,doğrudan fırına gideceksiniz.Kaçak
akımın 30 mA olduğundan emin olun.
Teşekkürler dıkkat edicem
Sizden başka bilgisini paylaşan olmadı şu ana kadar bir kaç kişi daha olumlu olumsuz yorumda bulunsaydı iyi olurdu...
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
önce yapmak istediğiniz sistemi açıklarsanız daha iyi çözüm olur , soru yalnız kalır , bu durum kısmen de , diğer ürünleri de etkiler .
 
Son düzenleme:
Fırının önüne zaten sigorta koyacaksiniz
Extra sigortaya gerek yok .
 
yani 40 amperlik sigortadan gücü girip kaçak akımın çıkış tarafına başka sigorta eklemeden, cihazı, fırını beslemem doğru olur mu. Teşekkürler.
Teknik olarak önce KAR, sonra ana sigorta, daha sonra ayrı ayrı cihaz sigortaları bağlanır. Sizin sisteminizde başka cihazlara veya priz vb yerlere ayrı bir hat yoksa yani sadece fırını çalıştıracak ve fırının koruma sigortası 40A ise sıralama KAR, sigorta olursa daha sağlıklı olur düşüncesindeyim. Sigortadan sonra KAR taktığınızda sigortadan sonra başka yerler hat çekilmiş ve orada herhangi bir kaçak olursa KAR atmaz, sadece fırında bir kaçak olduğunda atar.
 
Kaçak akım rölesinden sonra sigorta kullanma zorunluluğunuz yok. Aslında bu daha çok tercih meselesi. Mesela ben koydururum. Kaçak akım rölesinden sigortalara girerdim ve ordan çıkıp alıcılara giderdim. Neden bunu yapardım; diyelim cihazın birinde sorun oldu. Kaçak akımı attırıp evin tüm enerjisini kesebilir. Oysa arada bir sigorta olsaydı ilk o açacaktı. veya bir alıcının enerjisini kesmek istiyorum. Nasıl keseceğim? Kaçak akımı indirsem evin tüm elektriği gidecek? Yani kısaca tercih meselesi. Size kalmış.
 
Arkaplan ben bir restoran tablosu yapıcam. Bunun başında tablodan önce bir adet hazır koyulmuş 60 amperlik 500 mA bir adet koruyucu röle bulunuyor.çıkışından aldığım besleme kablosunu tabloma getirdim.tablonun başına bir adet 63 amperlik sigorta koydum sigortaya ek olarak bir bobin ekledim acil kesme butonu için devamında bir adet dağıtıcı koyup bu dağıtıcıdan bir adet 40 amperlik 30mA lık trifaze kaçak akım arkasına iki adet 20 amperlik sigorta 2 adet 63 amperlik 30mA lık ıkı kaçak mono 1 adet 40 amperlik 30mA lık mono bunları güçlerini geçmiycek şekilde 16 amperlik sigortalar aydınlatma için 10 amperlik sigortalar ekledim. Şimdi soru şu burda bir fırınım var ve ben bu fırına yukardan resimleri mevcut bulunan vigi kaçak akım ve üstüne ekli bulunan 40 amperlik sigorta bulunuyor. Benim yapmak istediğim dağıtıcıdan aldığım

Fazı sigortaya grip kaçak akımdan çıkıp fırını besleyip besleyemeyeceğim.
Kaçak akım rölesinden sonra sigorta kullanma zorunluluğunuz yok. Aslında bu daha çok tercih meselesi. Mesela ben koydururum. Kaçak akım rölesinden sigortalara girerdim ve ordan çıkıp alıcılara giderdim. Neden bunu yapardım; diyelim cihazın birinde sorun oldu. Kaçak akımı attırıp evin tüm enerjisini kesebilir. Oysa arada bir sigorta olsaydı ilk o açacaktı. veya bir alıcının enerjisini kesmek istiyorum. Nasıl keseceğim? Kaçak akımı indirsem evin tüm elektriği gidecek? Yani kısaca tercih meselesi. Size kalmış.
Evet dediğiniz sistem konutlarda çoklu ekipmanların olduğu yerlerde uyguluyoruz. Burda bu sadece fırını besliyor.
Teknik olarak önce KAR, sonra ana sigorta, daha sonra ayrı ayrı cihaz sigortaları bağlanır. Sizin sisteminizde başka cihazlara veya priz vb yerlere ayrı bir hat yoksa yani sadece fırını çalıştıracak ve fırının koruma sigortası 40A ise sıralama KAR, sigorta olursa daha sağlıklı olur düşüncesindeyim. Sigortadan sonra KAR taktığınızda sigortadan sonra başka yerler hat çekilmiş ve orada herhangi bir kaçak olursa KAR atmaz, sadece fırında bir kaçak olduğunda atar.
ben bir restoran tablosu yapıcam. Bunun başında tablodan önce bir adet hazır koyulmuş 60 amperlik 500 mA bir adet koruyucu röle bulunuyor.çıkışından aldığım besleme kablosunu tabloma getirdim.tablonun başına bir adet 63 amperlik sigorta koydum sigortaya ek olarak bir bobin ekledim acil kesme butonu için devamında bir adet dağıtıcı koyup bu dağıtıcıdan bir adet 40 amperlik 30mA lık trifaze kaçak akım arkasına iki adet 20 amperlik sigorta 2 adet 63 amperlik 30mA lık ıkı kaçak mono 1 adet 40 amperlik 30mA lık mono bunları güçlerini geçmiycek şekilde 16 amperlik sigortalar aydınlatma için 10 amperlik sigortalar ekledim. Şimdi soru şu burda bir fırınım var ve ben bu fırına yukardan resimleri mevcut bulunan vigi kaçak akım ve üstüne ekli bulunan 40 amperlik sigorta bulunuyor. Benim yapmak istediğim dağıtıcıdan aldığım enerji üstüne kaçak akıma kedinden ekli 40 amperlik sigortadan girip kaçak akımdan çıkıp fırını beslemek.

Fırının önüne zaten sigorta koyacaksiniz
Extra sigortaya gerek yok
Yazdıklarımı okusaydınız sanırım bunu yazma gereği duymazdınız
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Yönetmelik ne derse !!!
Sigortalar doğru seçilmelidir amper ve tipleri
Kaçak akımlar doğru seçilmelidir yoksa hepsi birden atar
Kaçak akım rolesi amperi sigorta amperi ile ayni olmalı veya kaçak akım rolesi amperi yüksek olmalıdır
Kaçak akım rolesi kontakları zarar görür

 
Son düzenleme:
Sigorta,kaçak akımdan önce konur.Kaçak
akım / sigorta ilişkisi için Mad.18 yardım-
cı olabilir.
 

Ekli dosyalar

  • ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ pdf.pdf
    1.5 MB · Görüntüleme: 5
Madde l8 - (Değişik fıkra : RG 25/10/1996- 22798) SAYAÇ VE SİGORTALARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE YERLERİNİN BELİRLENMESİ Sayaç, kofre ve besleme hattı koruma elemanlarının türü, büyüklüğü nereye konulacağı, besleme hattının yapıya nereden gireceği proje onayı sırasında işletmece belirlenerek projeye işlenir. Konut dışı tesislerde (hastane, iş merkezi, okul vb.) bunların yeri işletmenin onayı alınmak kaydıyla değiştirilebilir. (Değişik fıkra : RG-16/06/2004-25494) Elektrik iç tesislerinde kullanılacak sayaçlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olmalıdır. (Ahır, kümes gibi basit tarım binaları, barakalar, basit köy evleri ve geçici olarak elektrik verilen şantiye, lunapark ve benzeri abonelikler hariç) Çok basit tarım binaları, barakalar, basit köy evleri hariç yapı bağlantı kutusuna (ana buat veya kofre) yangın koruma, sayaç kolon devrelerine ise hayat koruma eşikli, düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulmalı ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanmalıdır. Yapıda tek sayaç varsa, kofre tesis edilemez. Bu maddeye aykırı olarak yapılan tesise işletme kesinlikle elektrik vermez.
 
Son düzenleme: