veri merkezlerinde ups panolarına kaçak akım rölesi konulmalımı

arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim
 
Bu tip bir proje yapmıştık..Çözümü şöyle bulduk..UPS çıkışlarına ana kesici koymadık.Her yüke ayrı ayrı KAKR koyduk..Biraz maliyetli oldu ama en azından hangi hatta sorun varsa sadece o bölümde enerji kesintisi oluyor.
 
aynen bu şekilde de olur. daha güzel olur. istersen kritik yükleri (serverleri besleyen hatları ) kaçak akım koruma rölesi dışına da alabilirsin. Elektrik Tesisleri Genel Teknik şartnamesine baktım az önce kritik yüklerim upsden doğrudan beslenmesi gerektiğinden söz eder.
PLC Panosuna Kaçak akım Rölesi koymak istiyorum fakat tecrübesizim Kaçak akım rölesini 380-230v trafodan sonra tek faz olarak 30 ma koysam bir yanlışlık yapmış olurmuyum
 