Selamünaleyküm arkadaşlar aklıma takılan bi soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum bu konu hakkında bilgilendirirseniz sevinirim. Buşonlu sigorta çıkışında normal 220v var fakat alıcıyı bağladığımız zaman sigorta atamadığı gibi enerjiyi de göremiyorum. Alıcıyı tekrar döktüğüm de enerjiyi görebiliyoRum. Alıcı da kontaktör ve röleler bağlı. Bunun sebebi ne olabilir enerji neden alıcı bağlandığı zaman ölçü aleti ve kontrol kalemi ile görünmüyor?
 
Katılım
29 Mar 2008
Mesajlar
269
Beğeniler
25
Puanları
3
#2
Ölçü Aleti ile bakınız. Ölü ceryan denen şey sizi yanıltabilir.
 
Katılım
11 Mar 2017
Mesajlar
57
Beğeniler
3
Puanları
3
Yaş
30
#3
İşte yazdım ya hocam ölçü aleti ile yüksüz iken ölçüyorum 220 V var ama yüke binince okuyamıyorum
 
Katılım
11 Mar 2017
Mesajlar
57
Beğeniler
3
Puanları
3
Yaş
30
#5
Nötr faz arası ölçüm yapıyoruz
 

arkaplan

Usta Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
1,404
Beğeniler
763
Puanları
183
#6
Yük nedir ,
nötrü ayrı yerden alıyorsunuz olabilir , nört ortak değildir .
 
Katılım
11 Mar 2017
Mesajlar
57
Beğeniler
3
Puanları
3
Yaş
30
#7
Nötr ortak hocam başka yerden almıyoruz. Yüke bağlı kontaktör ve röleler var
 

Mr_YAMYAM

Paylaşımcı üye
Katılım
6 Ara 2017
Mesajlar
439
Beğeniler
665
Puanları
108
Konum
ANGARA
#8
Ölçü aleti ve kontrol kaleminin empedansları yüksektir.
Alıcı empedansı çok düşük olduğu için, üzerindeki gerilim düşümü de çok düşük olmaktadır.
OLASI SEBEPLER:
Buşon tam temas etmiyor, paslanmış veya yüksek direnç ihtiva eden bir yapıdadır.
Sigorta bağlantılarında aşırı direnç oluşturan gevşeme vardır.
Ölçüm noktasına gelen ve ölçülen enerji, fuko akımı veya kaçak akım olabilir. Daha önceki bir bağlantıda yukarda bahsedilen sebepler olabilir.
ÇÖZÜMLER:
Nötr hattı ile tüm bağlantı noktaları arası bir yük ile (Seri lamba gibi) ölçülerek esas enerjinin yeri tespit edilmeli, bu noktadan sonraki bağlantılar test edilmelidir.
 
Katılım
9 Eyl 2009
Mesajlar
70
Beğeniler
11
Puanları
3
#9
Ölçü altei ile ölçemiyorsan kısa devre olması gerekiyor. O zaman da sigortanın atması gerekiyor. İlginç bir durum.
1- Yüke binince kaç volt okuyorsun?
2- Yüklü ve yüksüz ölçüm yaptığın noktalar aynı mı?
3- Nötr hattında kopukluk, yanlış bağlantı vb. olabilir mi? Çünkü buna benzer bir durum benim de başıma gelmişti, besleme kısmının nötr hattı bağlantısının eksik kaldığını görmüştüm.
 
Son düzenleme:
Katılım
11 Mar 2017
Mesajlar
57
Beğeniler
3
Puanları
3
Yaş
30
#10
Vallahi hocam bende anlamadım bu işten birşey nötr sağlam olmasa yüksüz iken de göstermez öyle değilmiş?
 