ups çıkışındaki k.a.r açıyor.

mustafais

Üye
Katılım
21 Eyl 2008
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar bilgi işlem kabinlerini besleyen bir grup socomec ve newave marka ups elektrik kesildiğinde socomec besledigi kar. problem yok newave ups besledeiği noktalarda kar acmış oluyor sebebi nedir Şebeke jenerarator transfer panosunda notr ortak .
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
"ups çıkış toprağından kaçak akım veriyordu. K.A.R mantığıda giren akım çıkana eşit olacagından atar. ups giriş toprağını çıkarırsan çalışır fakat ups her halukarda çıkıştaki topraklamaya voltaj verir.. fakat bu sefer toprak sakıncalı (20 V)oluyor." bende olan buydu. çözüm ups servisini aramak.
 
bir yerde nötr toprak birleştirilmiş olabilir benim çok sık karşıma çıkıyor en ufak bi ters kısa devre akımında ups kar hemen devre dışı bırakabliyor yada sisteme bağlı bir demeraj yükü yüksek bir cihaz olabilir
 