Trifaze motor devrelerinde kacak akım rölesi

ahmet15

Üye
Katılım
8 Haz 2008
Mesajlar
76
Puanları
1
Yaş
39
Projede 37 KW trifaze motor devresinde Kacak akım sigortası kullanılmış. Sigortanın girişinde RSTN bağlı çıkışında motorda nötr kullanılmadığından sadece RST çıkmış motor klemensine yıldız üçgen olarak giriyor nötr le ilgili hiç bir bağlantı yok motor gövdesi ayrı bir kablo ile topraklanmış
Sorun RSTN girip RST olarak çıkan kacak akım rölesi tutmuyor sorun bizdemi projedemi bunun yerine kullanılabilecek kacak akım rölesi varmıdır bu tip sorun yaşayanlar sorunlarını çözmüşlerse ne şekilde çözdüklerini açıklamaları dileği ile
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kaçak akım dan çıkan faz lar direkt olarak motora mı gidiyor, yoksa fazlar dan biri kumanda devresini beslemek için de kullanılıyor mu?
 
Projede 37 KW trifaze motor devresinde Kacak akım sigortası kullanılmış. Sigortanın girişinde RSTN bağlı çıkışında motorda nötr kullanılmadığından sadece RST çıkmış motor klemensine yıldız üçgen olarak giriyor nötr le ilgili hiç bir bağlantı yok motor gövdesi ayrı bir kablo ile topraklanmış
Sorun RSTN girip RST olarak çıkan kacak akım rölesi tutmuyor sorun bizdemi projedemi bunun yerine kullanılabilecek kacak akım rölesi varmıdır bu tip sorun yaşayanlar sorunlarını çözmüşlerse ne şekilde çözdüklerini açıklamaları dileği ile
motorun gövdesindeki toprağa ayır bi dene role tutarsa motor gövdesine kaçak vardır slm
 
Seinin hattında nötürle toprak birleşiyor yoksa kaçak akım rölesi atmaz
 
37kw motora 30ma röle mi bağlanmış? öyleyse zaten tutması pek mümkün değil, mekanik cihazlara genelde röle bağlamıyoruz dertleri hiç bitmez çünkü, hele hele açık havada vs ise hiç tutmaz, kullanıldığı yere bağlı olarak 300ma lik olanlardan konulabilir bu da sadece yangına karşı işe yarar.
 
Kaçak akım rolesi kirsofun akım kuralına göre çalışıyor. Yani giren akım ile çıkan esittir.nötr çıkan akım ise taşlardan nötre akan akım yok . Atması normal değil mi ?

HTC Sensation Z710e cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Kaçak akım rolesi kirsofun akım kuralına göre çalışıyor. Yani giren akım ile çıkan esittir.nötr çıkan akım ise taşlardan nötre akan akım yok . Atması normal değil mi ?

HTC Sensation Z710e cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Sayın wesulkrk
Kaçak akım rölesi nötr süz alıcılara da bağlanabilir, faz lardan toprağa kaçak olmadığı sürece röle tutucak ve atmayacaktır.
Fazlardan akan akımlar birbiri üzerinden devresini tamamladığı için röle içindeki bobinde manyetik alan oluşmayacak(akımların vektörel toplamı sıfır olacağı için) dolayısı ile röle açmayacaktır.


 
kaçak akimin atmasının nedeni sanırım fazlardan akım sizması var. nötr çikmasanizda kaçak akım çalişir.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Projede 37 KW trifaze motor devresinde Kacak akım sigortası kullanılmış. Sigortanın girişinde RSTN bağlı çıkışında motorda nötr kullanılmadığından sadece RST çıkmış motor klemensine yıldız üçgen olarak giriyor nötr le ilgili hiç bir bağlantı yok motor gövdesi ayrı bir kablo ile topraklanmış
Sorun RSTN girip RST olarak çıkan kacak akım rölesi tutmuyor sorun bizdemi projedemi bunun yerine kullanılabilecek kacak akım rölesi varmıdır bu tip sorun yaşayanlar sorunlarını çözmüşlerse ne şekilde çözdüklerini açıklamaları dileği ile
arkadaşım merhaba
izalayon kalitesi iyi değilse,30 mA kaçak akım rölesi motor devrelerinde sıkıntı olşturabilir.300mA takki enzaından bu düzeydeki kaçakta atabilsin.özel trafolu bir yerse tn-s sistem kurabilirsin.
TN-S: Koruma ve nötr iletkeninin ayrı ayrı çekildiği anlamına gelir.bu sistemde kaçak akım rölesi kullanmana gerek yoktur.
kolay gelsin
 
Bu tip sorunla bizde karşılaştık.
Bir tesiste içinde 2 adet 18,5 Kw motor çalıştırmak için yıldız üçgen kontaktör takımı 1 adet Hız kontrol cihazı ve bu motorların hız kontrol cihazı ve yıldız üçgen çalışması için kontaktör takımı bulunan 3 adet panonun besleme panosunda 30 mA lik 80 A kacak akım sigortası bu sigortaların çıkışına 80 Amper normal trifaze otomat kutusu ve buradan cıkış yapılarak kumanda panolarına gitmiş burada bulunan kacak akım sigortaları çok sık atıyor

1: Nötr kacak akım sigortasından çıkarılıp direk bağlanmış ama kacak akım sigortasının hiç tutmadığı görülmüştür.
2: Nötr ile toprak kesinlikle ayrı ayrıdır toprak ucu motordan söküldüğünde zaman zaman açmalar devam etmiştir.
3: Kacak akım sigortası atmış ise kaldırırken kumanda panosunda motor kumanda şalteri elde veya otomatikde ise bir kontaktör çektiğinden kacak akım rölesinin bir kaç denemeden sonra tuttuğu görülmüştür.
4: Kablolar yeni olduğu halde yeniden kablo çekilmiş aynı hataların devam ettiği görülmüştür.

İşi hazırlayan kişi dediğim dedik açısından ürün markalarından değişiklik istemiyor. Panoyu hazırlayan firma benim görevim panoyu hazırlamak orda bir hata var diyor burada hata varsa gel bak diyorsun kesin bir şey diyemiyorum diyor.
Çözüm: Kacak akım sigortalarının bulunduğu panoda sigorta bağlantı yerleri kapakla örtülmüş durumda Kacak akımdan uçları cıkarıp alttan klemensle köprüleyip kapakları kapattınmı kacak akımlar atmıyor
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,214
Mesajlar
915,863
Kullanıcılar
449,995
Son üye
osmanguney15

Yeni konular

Geri
Üst