Inverter ve Kaçak Akım Rölesi Problemi

Merhaba,

3000KVA Axpert 24V tam sinüs inverter (yeni), sorunsuz çalışıyor fakat ne zaman ana elektrik kesilip geri geldiğinde evin kaçak akım (Siemens 40A 30ma) sigortası atıyor. Inverter, Kaçak akım Sigortadan sonra yani evdeki bir prize bağlı. Kablo kalınlıkları ve prizde bir sorun yok.
UPS olarak kullanıyorum, güneş paneli (PV) bağlantısı bulunmuyor. Evin topraklaması ile ilgili bir sorun gözükmüyor.
Nötr ve Toprak arası gerilim birkaç mV. Toprak Nötr kaçağı yok.
Yük sadece %40 civarı. Yani aşırı yük durumu yok.
12V 200ah x2 akü şarj durumları iyi. 2019 üretim.
Inverterin Line Nötr Toprak bağlantıları düzgün, aynen kitapçığında belirtildiği gibi.

1) Bu durumda inverterda bir problem var diye bilir miyiz ? yoksa inverterlar için bu genel bir problem midir ?
2) Inverter'i sigorta kutusu bina girişinden ayırsam ve önüne 300ma kaçak akım sigortası bağlasam işe yarar mı ?
3) KA sigortası ile Inverter arasında elektrik geri geldiğinde kısa süreliğine KA bypass (atmasını engelleyecek ) edebilecek veya Faz Nötr dengeleyen bir cihaz veya devre var mıdır ?

Tahmin ediyorum ki, elektrik geri geldiğinde bir şekilde , bir miktar akımı toprağa veriyor. Bu durum Faz Nötr arası fark yaratıyor.

Yardımlarınız ve önerileriniz için şimdiden teşekkürler.
schneider si serisi kullanın
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Karavanimda tommatech marka akilli inverter var evden Şebeke hattini bağladigim zaman akü sarj oluyor fakat 220 yi açtigim zaman evin sigortasi atiyor bunu anlamsiz zamanlarda yapiyor bazen yapiyor bazen yapmiyor nedeni ne olabilir acaba
 

Forum istatistikleri

Konular
128,128
Mesajlar
915,272
Kullanıcılar
449,845
Son üye
burak_duyar

Yeni konular

Geri
Üst