Trifaze Jenaratör transfer pano şeması

Neuvedi

Üye
Katılım
4 Şub 2022
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
25
Arkadaşlar merhabalar öncelikle. Bir tane transfer panosu şemasına ihtiyacım var detaylı şekilde. Şemada jenaratörün otomatik olarak devreye girdiği varsayılıp jenaratör kumandası için herhangi bir sistem kurmaya gerek yoktur. Bunun sebebi ise hali hazırdaki bir jenaratörden başka bir Şebeke daha beslemek için ikinci pir transfer panosu yapıp jenaratörün çıkışından bir paralel hat daha alınacak. Yani hali hazırdaki panoda zaten bir kumanda sistemi var. Sadece benim yapmam gereken panoda şebeke gittikten 30 sn sonra jenaratöre kontak vermek. Şebeke geldiğinde ise jenaratörden grken gücü kesip 30 sn sonra şebekenin elektriğini yüke vermek için bir transfer panosu yapmam lazım bir şema önerisi olan var mı?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kontaktörlü yapacaksanız,kontaktörler
arasında mekanik kilit bulunmalı.Kontak-
törlü yapıldığında,basit bir bobin arızasın-
da bile,sistem durur.Onun yerine,daha çok
tercih edilen monoblok şalter kullanmak
aynı fiyata gelir.ABB nin şalterlerini kullan-
manızı ( para sorun değil derseniz Soco-
mec ) öneririm.Özel trafolu değilseniz,
kontaktörler 4 kutuplu olmalıdır.
 
Son düzenleme:
Kontaktörlü yapacaksanız,kontaktörler
arasında mekanik kilit bulunmalı.Kontak-
törlü yapıldığında,basit bir bobin arızasın-
da bile,sistem durur.Onun yerine,daha çok
tercih edilen monoblok şalter kullanmak
aynı fiyata gelir.ABB nin şalterlerini kullan-
manızı ( para sorun değil derseniz Soco-
mec ) öneririm.
Şöyleki termik manyetik şalterli bir koruma sistemi yapmayı düşünüyorum transfer panosundan önce hem şebekeye hem jenaratöre yanlız kontaktör de 30 ar saniyelik açma kapama boşluğu vermek için istiyorum monoblok şalterde bunu nasıl sağlayacağım?
Kontaktörlü yapacaksanız,kontaktörler
arasında mekanik kilit bulunmalı.Kontak-
törlü yapıldığında,basit bir bobin arızasın-
da bile,sistem durur.Onun yerine,daha çok
tercih edilen monoblok şalter kullanmak
aynı fiyata gelir.ABB nin şalterlerini kullan-
manızı ( para sorun değil derseniz Soco-
mec ) öneririm.
Kusura bakmayın benim ağırlık alanım aslında ev tesisatı fakat kendimi geliştirmeye çalışıyorum jenaratör ve kontaktör sistemlerinde temel düzeydeki bilgimi geliştirmeye çalışıyorum saçmalıyorsam eğer kusuruma bakmayın.
 
Buradan inceleyin.
https://new.abb.com/low-voltage/tr/products/yuk-ayiricilar/otomatik-transfer-salterleri/compact-ats

Monoblok örnek.Ancak,bunun 4 kutuplu
tipleri olacak.4 kutup konusu,kontaktör
içinde geçerlidir.
Evet özellikle 4 kutulusunu inceledim. Çok mantıklı bir sistem kendi zamanlayıcısı da içinde al tak kullan resmen harika ekstra birşey yapmaya gerek yok ama 900€ gibi bir fiyat gördüm bu müşterimin pek istiyeceği bi fiyat değil ne yazıkki. Ama dediğiniz sistem çok mantıklı be sağlıklı ve de herhangi bir işte kontaklama filan birşey yapmaya gerek yok şebekeye şebekeyi gir jenaratöre jenaröteri gir çıkışları mühürle ve kullan sistemi çok sevdim ama tuzlu gelecektir.
 
ABB nin fiyatlarına bakın.Fiyat listelerin-
den %40-50 ucuza alınabileceğini unutmayın .900 € fiyatınızda yanlış gibi.
 

Ekli dosyalar

  • 4kutup,125 amper.jpg
    4kutup,125 amper.jpg
    188.6 KB · Görüntüleme: 35
Son düzenleme:
ABB nin fiyatlarına bakın.Fiyat listelerin-
den %40-50 ucuza alınabileceğini unutmayın .900 € fiyatınızda yanlış gibi.
En iyisi bu durumu malzemecime sormak olacak fiyat durumu nedir die. Ama 3-4 bin tl yi geçmediği sürece gayet fiyat performans ürünü olur kesinlikle.
 
2-3 ay önce 4 kutuplu 80A transfer şalterini 650 € gibi bir fiyata almıştık.
 